¿Cómo evito la retroalimentación a través de los contactores cuando me conecto a circuitos de 3 x 230 VCA en todas las fases?

1

Estoy trabajando en un proyecto para combinar de forma segura circuitos de alimentación separados en uno. Tiene que ver con el uso de la energía disponible en lugar de alquilar generadores móviles. El problema es que la 'caja mágica' tiene varios dispositivos de seguridad que se ven obstaculizados por la retroalimentación, como cuando se corta un suministro, por ejemplo. Los contactores permanecen alimentados a través de bacfeed de los otros circuitos. Si fuera DC, lo haríamos, creo que estarían hablando de diodos, pero su CA 230v. He mirado los relés SSR pero parece que aunque no fluirá corriente de retroalimentación, todavía hay un voltaje potencial presente y esto es suficiente para mantener los relés / contactores abiertos. También he observado el uso de dispositivos RCD para detectar algún tipo de equilibrio, pero la retroalimentación parece estar equilibrada a través de su propio neutro. He utilizado MCB de polo doble DP para proporcionar protección contra sobrecorriente, pero también para ofrecer un mayor grado de aislamiento. Intenté ejecutar dos vidas a través de los MCB DP y usar una alimentación para la bobina. Esto funcionó, en eso el O.C. Los dispositivos en la caja mágica activarían los contactores. Pero todavía tengo el problema de que uno de los suministros se puede cortar fuera de la caja mágica sin la activación de un contactor.

Mi objetivo es que si se corta un suministro, todos los suministros se separarán.

: edite su pregunta para explicar sus requisitos. (1) ¿Hay varios suministros encendidos y conectados al mismo tiempo? (2) ¿Quieres un solo suministro en cualquier momento? (3) ¿Cuál es su secuencia de operación prevista? (4) ¿Será totalmente automático?

  1. SÍ hay varios suministros conectados y conectados al mismo tiempo.
  2. NO, no quiero un solo suministro en ningún momento.
  3. Secuencia de operación: 1. Enchufe 3 x cables de salida de la caja mágica a 3 x 13 amperios de suministro 1ph. Los interruptores de disparo en la caja mágica para energizar 1x 32amp 1ph suministran el cable de la caja mágica.
  4. Sí, una vez activada, la seguridad debe ser completamente automática.

Gracias Niall

    
pregunta Nile

2 respuestas

2

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Enclavamientos de múltiples generadores.

Una disposición como la Figura 1 evitaría que dos suministros se conecten simultáneamente. El primer relé / contactor a energizar evitará que los otros dos se energicen. Muchos contactores permiten la adición de bloques de contactos auxiliares para contactos adicionales. Si no puede hacer esto, agregue un relé de señal en paralelo con cada contactor y use los contactos de aquellos para interbloquearlos.

simular este circuito

Figura 2. Una disposición aún más simple, pero esto sufre el problema de la interconexión momentánea entre los suministros.

Considere el caso en la Figura 2 cuando GEN2 está activado y GEN1 se restaura. El contactor GEN1 se energizará y esto hará que el CR-2 se salga. Durante esta secuencia de conmutación, ambas salidas se conectarán por un corto tiempo. Si están fuera de fase, fluirán altas corrientes. No se recomienda esta opción .

Actualizar después de la información adicional suministrada:

  

Secuencia de operación: 1. Enchufe 3 x cables de salida de la caja mágica a 3 x 13 amperios de alimentación 1 ph. Los interruptores de disparo giratorio en la caja mágica para energizar 1 x 32 amp. 1 cable de arrastre desde la caja mágica.

Supongo que diría que está intentando obtener un suministro de 32 A en un edificio que solo tiene tomas de 13 A. Hay varios problemas:

  1. Con las retroalimentaciones (y el riesgo de retroalimentaciones si encuentra una solución), las clavijas de los enchufes de 13 A estarán activas si se desconectan. Esto es potencialmente letal y es una buena razón para detenerse ahora.
  2. Si utiliza el sistema en un edificio con suministro trifásico y tomas de corriente en diferentes fases, corre el riesgo de cortocircuitar dos fases. Puede que no te atrapen pero alguien más puede. Otra buena razón para detenerse ahora.
  3. No tiene garantía de que las corrientes en cada alimentación y el retorno se equilibren. es decir, podría tener una salida actual en vivo y algunos regresando a través de otro neutral. Si hubiera CDR independientes, se tropezarían y podría haber confusión con respecto a la causa. Otra buena razón ...

Sospecho que estarías infringiendo algunas regulaciones con esta configuración. Mi enfoque sería dividir la carga, si es posible en < 13 A partes.

Proporcione más detalles de la solicitud y la ayuda estará disponible.

    
respondido por el Transistor
0

Si está tratando de hacer lo que creo que está intentando, entonces este es realmente un problema capilar REALMENTE , y es casi imposible de hacer de una manera económica y confiable a la vez. posibles modos de fallo.

Hay básicamente dos enfoques:

1) Convierta las tres entradas para cargar una tapa de enlace de CC de alto voltaje y luego vuelva a convertir la CC en CA, básicamente tres redes PFC activas y un inversor, las redes PFC probablemente deberán estar aisladas (esto tiene una seguridad relativamente sensata caso, pero es caro).

2) Detecte de forma activa la dirección del flujo de potencia en cada circuito (básicamente, integre V * I a lo largo de un ciclo para cada circuito) y corte cualquiera que sea negativo. También necesitaría un gran estrangulador de modo común en al menos dos de los circuitos para garantizar que las corrientes neutrales estén equilibradas, el caso de seguridad para esto es una pesadilla pero, conceptualmente, podría funcionar.

Este tipo de cosas es en realidad mucho más fácil con los generadores trifásicos, ya que básicamente establece que los voltajes de carga de las máquinas son los mismos y luego hace que los reguladores de velocidad de las tres máquinas caigan en el mismo porcentaje a plena carga, esto establece compartir automáticamente la carga, pero debe asegurarse de que las máquinas estén sincronizadas antes de ponerlas en línea y ver si hay un exceso de VAr circulante, por lo general significa que tiene el recorte de voltaje de carga ligeramente apagado) ...

Personalmente, solo contrataría un generador o par adecuado si necesitara la redundancia, de manera más fácil, más barata y más confiable, que intentar construir una forma segura de hacerlo.

Saludos, Dan.

    
respondido por el Dan Mills