precisión de frecuencia de red en todo el mundo

9

Me gusta construir un dispositivo que necesite estabilidad de tiempo a largo plazo. En Alemania, uno de los mejores relojes simples utiliza la frecuencia de la red eléctrica para obtener una medida del tiempo. Si bien se permite que la frecuencia cambie un poco con la carga de la red eléctrica, los errores se anulan durante períodos más prolongados, generalmente durante la noche. Así que, a largo plazo, un reloj accionado por la red es en realidad un reloj atómico y muy preciso.

Esto se aplica a toda la red eléctrica europea, supongo.

Así que me pregunto qué hay de otros países del mundo? ¿Sería factible utilizar la frecuencia de la red para los problemas de tiempo después de ajustarse a la frecuencia oficial de un país?

    
pregunta dronus

2 respuestas

4

En Australia, la frecuencia de la red interconectada se mantiene a una frecuencia nominal de 50 Hz, para estar dentro de ± 0.15 Hz 99% del tiempo. El error de tiempo acumulado no puede durar más de cinco segundos.

Extracto del Guía de referencia de informes de frecuencia de AEMO :

Lasdiversasempresaseléctricasaustralianashacenunbuentrabajoalmantenerlafrecuenciaobjetivoyelerrordetiempoacumuladodentrodeloslímitesestablecidos.AEMO publica informes sobre esta publicación mensual para el mes de junio de 2013, el error de tiempo acumulado en Queensland varió entre + 2.40 y -3.77 segundos.

Deesto,podemosconcluirquelafrecuenciadelsistemadealimentaciónde50Hzesunaseñalderelojcorrecta,¡perosolomientrassudispositivodecontroldetiempotengaaccesoininterrumpidoalaredeléctrica!

Aquíhayunalistadecondicionesquepuedenhacerquepierdasualimentaciónprincipaly,porlotanto,sureferenciadetiempo:

  • Alguienapagaelinterruptordealimentacióndesudispositivo
  • Uninterruptorautomáticosedesplazaensucasa
  • Elpoderseapagaentucalle
  • Seproduceunfallotransitorioenlareddedistribución,losuficientecomoparadarcomoresultadounbrevecicloderecierreautomáticode200ms
  • Ocurreunafallaimportanteenlareddetransmisión:lacuadrículasequedaennegroensuárea

Escasiseguroqueseríamejorencontrarotraformademantenereltiempo.UnreceptordetiempoGPS(ref."IRIG B") es común en aplicaciones donde se requiere un cronometraje preciso, como la retransmisión de protección de sistemas de energía.

    
respondido por el Li-aung Yip
2

En América del Norte, cuando el error supera los 10 segundos para el este, 3 segundos para Texas o 2 segundos para el oeste, se aplica una corrección de ± 0.02 Hz (0.033%). Las correcciones de error de tiempo comienzan y terminan en la hora o en la media hora.

Esta cita se tomó de aquí : desplácese hacia abajo para ver el encabezado "Estabilidad a largo plazo y sincronización del reloj". También te puede interesar esta pregunta:

    
respondido por el Andy aka