Suponiendo que la película química es principalmente un aislante, tratar de medir la pureza con un método de óhmetro puede implicar alto voltaje o corrientes extremadamente bajas.
He encontrado que las mejores pruebas de impurezas dieléctricas miden la descarga de contaminantes ya que están excitados con suficiente campo eléctrico, ya sea AC (preferido) o DC que golpean la superficie de un conductor.
Esto a menudo se calibra y se mide en picocoulombs, pero lo he hecho con éxito en voltios desde un simple bucle de corriente alrededor del cable de fuente conectado al cable coaxial terminado por 50 Ohms en un alcance de alta velocidad. El alcance se puede reemplazar con un amplificador de carga de alta velocidad o un detector de picos para detectar la concentración de contaminantes. Habrá un umbral para 1 pulso por minuto que luego aumenta rápidamente en la velocidad por encima de este umbral.
El efecto de la excitación HV es una migración de la partícula cargada que tiene una propiedad diferente que el medio dieléctrico y la movilidad en el fluido y su velocidad en el campo E determina la velocidad de descarga como un contador geiger o un oscilador de relajación Unijunction .
En mi caso, estaba usando aceite de transformador con un umbral ideal de 50 kV / mm y una clasificación suministrada de 25 kV / mm con un caso real de estos eventos de Descarga parcial (PD) que comienzan alrededor de 16 kV / mm, que fueron causados por hierro de silicato. Contaminantes invisibles a simple vista.
Un reflector de partículas láser puede ser útil para identificar en un recipiente de vidrio, partículas contaminantes y hay ohmiómetros de aislamiento de iones omega, pero encontré que mi método de prueba es el más efectivo para las mediciones empíricas.
¿Qué sustancias químicas están involucradas?