Permítame ofrecerle un análisis de la traza presentada.
Esta es una forma de onda clásica de alta velocidad cuando una sonda se coloca en la fuente del reloj que controla una traza (o línea de transmisión o cable coaxial) sin terminación en el extremo de destino. La impedancia del controlador (más cualquier resistencia en serie) forma un divisor de voltaje con la impedancia de línea (que es de 103 ohmios, como se informó). La amplitud de voltaje inicial se divide en proporción Driver / Zline. Luego, la señal se propaga a un extremo sin terminar, y se refleja al 100%, por lo que la amplitud de CC se iguala a la amplitud de salida del controlador cuando vuelve la reflexión.
La duración de "hombro" es de dos tiempos de vuelo a lo largo de la traza. Si es 2.7 ns, significa el vuelo de ida de 1350 ps. Con un retardo de propagación típico de 150 ps por pulgada, hace que la traza se extienda entre dos chips de aproximadamente 200-250 mm.
Si la impedancia del conductor coincide con la impedancia característica de la línea de transmisión, el hombro debe estar exactamente a la mitad. Si las impedancias no coinciden en la fuente, se producirán reflexiones secundarias, haciendo que la forma de onda sea menos bonita. La parte inferior de la captura del alcance es menos de la mitad del nivel de CC, lo que significa que la impedancia del controlador (controlador + resistencia) es MÁS de 100 ohmios, y la resistencia debe reducirse o eliminarse.
Este hombro no debería ser de mucha preocupación, porque en el punto de destino el reloj se verá bien y el IC receptor también funcionará bien.