Dividir la carga actual a través de diferentes cables

1

Tengo que alimentar una tarjeta electrónica con este banda de alambre plano . Pero el problema es que la carga de corriente máxima es mucho más de lo que puede sostener un simple cable (1.7A). Cada cable de la banda es 28AWG con una calificación actual de 0.7A según este archivo .

¿Cuántos cables necesito para VCC y GND? \ $ \ frac {1.7} {0.7} + 1 = 3 \ $ cables? ¿O hay más cálculos que hacer?

    
pregunta M.Ferru

1 respuesta

2

En realidad, la corriente tenderá a equilibrarse entre los cables. El que tome el volumen se calentará y ganará resistencia, de modo que los demás serán más deseables.

Sin embargo, la longitud es crítica y la caída de voltaje a lo largo de 28AWG será alta para cualquier distancia significativa.

En esta ecuación, también debes retroceder tus cálculos al menos por un factor de dos. NO QUIERES correr en el límite nominal para 28AWG o se sobrecalentará.

No estoy seguro de por qué necesita usar un cable plano para esta aplicación, pero hay soluciones alternativas disponibles que se conectarán a un cabezal de cable plano estándar de .100 que le permitirá utilizar tipos de cables más pesados y adecuados utilizando pines engarzados.

    
respondido por el Trevor_G

Lea otras preguntas en las etiquetas