¿Está bien colocar un Triac en mi ruta de comunicación?

1

Quiero proteger una línea de comunicaciones diferenciales de 24VAC. Este es un enlace RS485 que se ejecuta en @ 115200. Tengo señales legítimas @ +/- 5V, pero a veces un técnico tonto conectará una línea de alimentación de 24 VCA por accidente. Esto arruinaría mi transceptor RS485 (el voltaje máximo en las entradas es de +/- 14VDC).

Estaba considerando poner un triac en la ruta de la señal. El triac se apagará cuando un comparador detecte un nivel de señal rectificado por encima de 24 VCC. 2 zeners recortarán la sobretensión de CA a 10 V hasta que el triac cierre la ruta. ¿Hay una desventaja para hacer esto?

    
pregunta Kane Anderson

1 respuesta

2

No.

  • Es muy difícil apagar un triac en el aumento de voltaje / corriente.
  • El triac codificará tu comunicación.

Si puede ocurrir solo cuando se realiza el cableado, y no por un aislamiento de cable defectuoso, puede usar un relé.

    
respondido por el Todor Simeonov

Lea otras preguntas en las etiquetas