Interruptor selector, ¿la salida debe dejarse abierta o conectada a tierra?

1

Actualmente estoy diseñando un circuito y estoy usando un Selector Switch. El objetivo es controlar si estamos pasando por alto otro componente del circuito (los 24 VCC se enviarán a un PLC que tratará la derivación). Aquí está mi diseño actual:

Noutilizarélasalidadelaizquierda,porloquemipreguntaessideboconectarloatierraodejarloabierto.

Además,estaeslaprimeravezquediseñouncircuitoconuninterruptor.

Muchasgracias,luisarcher.

EDITAR1

Nuevodiseño:

    
pregunta luisarcher

1 respuesta

2

Tienes un interruptor DPST (doble polo de un solo tiro), y quieres usarlo como un interruptor SPST.

La respuesta obvia es simplemente ignorar uno de los polos. Esto es lo que muestra el diagrama de abajo. El circuito que se muestra en el diagrama superior también funcionaría, pero solo está preguntando si hay algún problema con el contacto superior izquierdo.

Absolutamente no desea conectar ese contacto superior izquierdo al suelo. Piensa al respecto. Cuando el interruptor izquierdo se cierra, el suministro de 24 V se cortocircuita a tierra. Malo.

Por supuesto, una respuesta aún más simple es utilizar un interruptor SPST en primer lugar.

    
respondido por el Olin Lathrop

Lea otras preguntas en las etiquetas