En la hoja de datos del PLC "WAGO" de los módulos de E / S analógicas y digitales, lo que hace lo siguiente:

1- Aislamiento: sistema / suministro de 500 V para módulo de E / S analógico

2- Aislamiento: sistema / campo de 500 V para el módulo de E / S digital

Y cómo puedo saber el tipo de aislamiento (canal a canal o canal a tierra)

    
pregunta tameer redsea

1 respuesta

2

Figura1.UnsistemadeE/SPLCmodulardeWago.Losmódulosseensamblandeslizándolosjuntosdesdeelfrente.LascuchillasenelbordeizquierdoconectanlaalimentacióndelbusIOdemóduloamódulo,mientrasqueunconjuntodecontactoschapadosenorocercadelaparteposteriorsuperiorproporcionanunaconexióndebusdedatosentrelosmódulos.

Figura2.Primerplanodelmódulo.Elladodel'sistema'deldispositivoesmuyprobablequeselimitealáreadentrodelcuadrorojo.Elrestodeldispositivoestaráaisladodelsistema.

Lasdefinicionesayudarían:

  • Sistema:elladodelaCPUdelaspartes,incluidoelbusdedatos.
  • Suministro:porlogeneral,elsuministrode24ValPLC/módulos.
  • Campo:lossensores,transductores,etc.,conectadosalmódulodeentrada.
  

Aislamiento:sistema/suministrode500VparaelmódulodeE/Sanalógico.

SignificaqueelladodelaCPUdelsistemaestáaisladodelafuenteexternadelmóduloanalógico.Nohayconexiónatierra.Elaislamientoestáclasificadoa500V.

  

Aislamiento:sistema/campode500VparaelmódulodeE/Sdigital.

SignificaqueelladodelaCPUdelsistemaestáaisladodelasentradasdelmóduloanalógico.Nohayconexiónatierra.Elaislamientoestáclasificadoa500V.

  

Ycómopuedosabereltipodeaislamiento(canalacanalocanalatierra).

Eltipo:yaseaopto-aisladootransformadoraislado,solosepuedesaberabriendounmóduloybuscandolosoptoaisladoresountransformador.

Figura3.Unpanelopto-aisladorbiendistribuidoconbuenaseparacióndefugas.Fuente: Soft Solder .

Por lo general, la zona de aislamiento, la tierra de nadie, es claramente visible.

Aislamiento de canal a canal: para tener una ruptura entre los canales, debe descomponerse entre el canal y la fuente de 24 V o el canal y el sistema. Todavía son 500 V.

Aislamiento de canal a tierra: depende del usuario y de cómo está cableado. Tiene la opción de tener, por ejemplo, el suministro de 24 V a los módulos analógicos que permanecen flotantes sin referencia a tierra. Usted necesita determinar la mejor solución para esto, dependiendo de su aplicación.

    
respondido por el Transistor