Figura1.UnsistemadeE/SPLCmodulardeWago.Losmódulosseensamblandeslizándolosjuntosdesdeelfrente.LascuchillasenelbordeizquierdoconectanlaalimentacióndelbusIOdemóduloamódulo,mientrasqueunconjuntodecontactoschapadosenorocercadelaparteposteriorsuperiorproporcionanunaconexióndebusdedatosentrelosmódulos.
Figura2.Primerplanodelmódulo.Elladodel'sistema'deldispositivoesmuyprobablequeselimitealáreadentrodelcuadrorojo.Elrestodeldispositivoestaráaisladodelsistema.
Lasdefinicionesayudarían:
- Sistema:elladodelaCPUdelaspartes,incluidoelbusdedatos.
- Suministro:porlogeneral,elsuministrode24ValPLC/módulos.
- Campo:lossensores,transductores,etc.,conectadosalmódulodeentrada.
Aislamiento:sistema/suministrode500VparaelmódulodeE/Sanalógico.
SignificaqueelladodelaCPUdelsistemaestáaisladodelafuenteexternadelmóduloanalógico.Nohayconexiónatierra.Elaislamientoestáclasificadoa500V.
Aislamiento:sistema/campode500VparaelmódulodeE/Sdigital.
SignificaqueelladodelaCPUdelsistemaestáaisladodelasentradasdelmóduloanalógico.Nohayconexiónatierra.Elaislamientoestáclasificadoa500V.
Ycómopuedosabereltipodeaislamiento(canalacanalocanalatierra).
Eltipo:yaseaopto-aisladootransformadoraislado,solosepuedesaberabriendounmóduloybuscandolosoptoaisladoresountransformador.
Figura3.Unpanelopto-aisladorbiendistribuidoconbuenaseparacióndefugas.Fuente: Soft Solder .
Por lo general, la zona de aislamiento, la tierra de nadie, es claramente visible.
Aislamiento de canal a canal: para tener una ruptura entre los canales, debe descomponerse entre el canal y la fuente de 24 V o el canal y el sistema. Todavía son 500 V.
Aislamiento de canal a tierra: depende del usuario y de cómo está cableado. Tiene la opción de tener, por ejemplo, el suministro de 24 V a los módulos analógicos que permanecen flotantes sin referencia a tierra. Usted necesita determinar la mejor solución para esto, dependiendo de su aplicación.