4-20 mA lazo de potencia con una sola fuente (sonda de presión) y tres receptores (controladores)

1

En primer lugar, soy ingeniero mecánico, no eléctrico, así que, por favor, perdóneme por una pregunta que posiblemente sea tonta. Necesito ayuda para conectar una única fuente de 4-20 mA a tres receptores. La fuente es la sonda de presión con tensión de alimentación 7… 30 V DC.

Me gustaría conectarlo al controlador de presión y a un controlador de válvula de expansión electrónico (dos ramas para el control de dos válvulas). La solución sucia sería utilizar tres sondas separadas, pero eso no parece "correcto", ya que las tres sondas de presión se conectarán al mismo tubo de succión y medirán la misma presión.

¿Entonces quiero preguntar si sería posible usar solo una sonda de presión y de alguna manera organizar un bucle de corriente?

Los tres receptores tienen solo dos puntos de conexión, sin el requisito de una fuente de alimentación externa. Si entiendo esto correctamente, las fuentes de alimentación están integradas en cada controlador y un extremo del receptor está conectado a la fuente de alimentación dentro del controlador. De acuerdo con la documentación del controlador de presión, la fuente de alimentación (interna) es de 12 V CC. En la documentación del controlador EEV no se especifica la fuente de alimentación, pero también mido 12V DC.

La pregunta es cómo conectar el bucle de corriente (si es posible). Permítame designar la salida de +12 V CC del primer controlador OUT1, y la otra conexión del controlador será IN1 (el mismo principio para los controladores 2 y 3). Entonces, una conexión de bucle de corriente parece sencilla:

  • OUT1 - > Probe_IN;
  • Probe_OUT - > IN3;
  • OUT3 - > EN 2;
  • OUT2 - > EN 1.

El bucle parece cerrado, pero no tengo idea si tal bucle es válido.

Además, dado que cada controlador tiene su fuente de alimentación, tendremos tres fuentes de alimentación conectadas en serie en el bucle. ¿Podría alguien ayudarme con un consejo aquí? ¿Necesito algún equipo adicional instalado en el bucle para que funcione, o no es posible? Puedo encontrar algunas discusiones considerando los bucles actuales con múltiples receptores, pero en todos los diagramas se usa la fuente de alimentación externa y los receptores no tienen fuentes de alimentación.

PS Los controladores no tienen conexión a tierra externa (pueden estar conectados al mismo 24 V CA (transformador), pero puedo usar transformadores separados si es de ayuda. El controlador EEV tiene dos sucursales En un solo dispositivo, no sé si hay una conexión a tierra común en el interior. Pero cuando lo mido con un comprobador, no encuentro ninguna conexión entre OUT1 y OUT2 o entre IN1 e IN2 (cuando la fuente de alimentación no está conectada a el controlador).

Editado Cuando el controlador EEV (válvula de expansión electrónica) no está conectado a 24 V CA, no puedo medir la resistencia entre OUT1 e IN1, así como entre OUT2 e IN2 (medir el infinito). Supongo que esto se debe a que la fuente de alimentación interna está conectada en serie con la resistencia. No tengo punto de acceso a la resistencia solo.

Cuando el controlador está conectado a 24 V CA, mido 12 V CC entre OUT1 e IN1. Mido 0 V entre OUT2 e IN2 (tal vez porque el segundo circuito debe estar habilitado en los parámetros del controlador). Además, no mido ninguna tensión entre OUT1 y OUT2, OUT1 y IN2 o OUT2 e IN1.

La sonda de presión es emerson PT5-07M. Tensión de alimentación 7 ... 30 V DC, clase 2; Clase de protección IP65. Toda la otra información en la hoja de datos está considerando la parte de refrigeración.

El controlador EEV es Emerson EXD-HP2. En la hoja de datos, solo se especifica la sonda de presión antes mencionada, sin ninguna información adicional (dónde conectar el cable marrón de la sonda y dónde conectar el cable blanco). Una vez más, la información restante en la hoja de datos está considerando programación, códigos de error, refrigeración.

Como controlador de presión pretendo usar el controlador universal Carel ir33. En el manual encuentro voltaje de 12 V CC a la sonda, 4-20 mA (2 cables). Nada acerca de conectar tres ramas a una sonda.

una vez más editado

Parece que en mi caso el DAQ está activo, porque no se requiere una fuente de alimentación externa.

La hoja de datos de Emerson contoller se puede encontrar en este enlace enlace

El manual para el controlador universal Carel ir33 (DN33W9MR20 en mi caso) está aquí enlace

No puedo encontrar el manual para la sonda de presión de Emerson, pero cualquier sonda industrial estándar funcionaría, como la serie AKS 3000 de danfoss (mi baja reputación no permite publicar más enlaces)

Una vez más, el DAQ está activo.

    
pregunta LiutaurasVaitkus

2 respuestas

1

Un equipo de adquisición (DAQ) viene en dos diferencias principales: activo y pasivo. El tipo activo es la fuente de alimentación y mide la corriente, mientras que el tipo pasivo se hunde y mide la corriente.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Teóricamente puedes conectar muchos DAQ pasivos en cadena, o uno activo y dos pasivos. Mientras la resistencia total no sea demasiado: 20mA * 750ohm = 18.7V.

Pero como se dijo es teóricamente posible, generalmente el contacto bajo está vinculado a menos de PSU o tierra. Solo los DAQ buenos y costosos tienen una manera diferencial de medir la corriente con un voltaje de modo común limitado y, posiblemente, aislamiento galvánico.

En primer lugar, debe aclarar qué tipo de DAQ tiene y cuál es la resistencia de entrada.

Publique más datos sobre la sonda y el equipo, enlaces a la hoja de datos, manuales.

    
respondido por el Marko Buršič
1

Los módulos de aisladores de bucle actuales están disponibles con muchos proveedores solo para esto tipo de aplicacion En efecto, refiriéndose a la respuesta de Marko Buršič , esto puede convertir un receptor activo en uno pasivo.

Deberá verificar que su fuente tenga suficiente voltaje de alimentación para la carga de voltaje de todas las cargas.

    
respondido por el nekomatic