CC110L señal de reloj extraña

1

Estoy intentando piratear mi termostato inalámbrico para controlar mi calefacción. Desarmé mi unidad y encontré el chip de comunicación (CC110L - SPI 433MHz). Busqué la hoja de datos e intenté determinar qué pin es cuál. Creo que encontré los pines correctos y los conecté a mi analizador digital, pero mis lecturas son extrañas. La señal de mi reloj no se parece a una señal de reloj, y la señal CSn se parece más a una señal de reloj pero no coincide con la hoja de datos.

¿Es realmente una señal de reloj? Porque mis valores no se ven bien. Ver archivo adjunto por favor.

    
pregunta Fires_CZ

1 respuesta

2

La señal "CSn" realmente parece ser la señal de selección de chip, pero lo que ves no es la verdad:

Si interpreto correctamente los puntos en la ventana de su analizador lógico, tiene una frecuencia de muestreo de 25 kHz.

La frecuencia de la señal SCLK del CC110L puede ser de hasta 10 MHz.

Si interpreto correctamente la captura de pantalla, la línea CSn es baja durante más de 40 µs pero menos de 80µs. El CC110L usa 16 bordes de reloj por transferencia SPI.

Esto significa que la frecuencia de reloj realmente utilizada está en algún lugar por encima de los 400 kHz, tal vez 500 kHz. Si 500 kHz es cierto, necesitará más de 1 MHz de frecuencia de muestreo para ver algo (dependiendo del ciclo de trabajo de la señal SCLK aún más). Y debe usar una frecuencia de muestreo de al menos 2 MHz para ver una señal SPI correcta.

Al utilizar una frecuencia de muestreo de 25 kHz (0.025 MHz) no puede ver nada.

    
respondido por el Martin Rosenau