¿Debería un motor controlado por frecuencia usar un interruptor con una característica de disparo B o C?

1

En nuestra empresa, se discute si un motor con controlador de frecuencia debe estar protegido con un interruptor automático con la característica B o C.

El argumento de B-camp es que, debido a los controladores de frecuencia o los arrancadores suaves, la corriente de arranque en un motor es mucho menor, por lo que una característica de disparo B debería ser suficiente. El campo C cree que no se permite el uso de la característica B simplemente.

¿Hay alguna razón para seguir utilizando un interruptor de circuito con características C?

    
pregunta Bart

2 respuestas

2

Supongo que está preguntando por el interruptor de circuito derivado que alimenta el controlador de frecuencia o el variador de frecuencia (VFD). No debe haber ningún interruptor entre el VFD y el motor. El VFD no solo reduce la corriente de entrada, sino que controla activamente la corriente y elimina la entrada de energía. Debe verificar las especificaciones para el VFD, pero los VFD generalmente limitan la corriente intermitente a no más del 150% de la corriente nominal del motor. El valor límite generalmente es ajustable a algún valor por debajo de la corriente nominal del motor, probablemente alrededor del 50%. Con un VFD, un motor puede proporcionar el 150% del par nominal para la aceleración con la corriente de dibujo del motor en proporción al par, 150% de la corriente para el 150% del par.

A baja velocidad y alto par, la corriente de entrada al VFD puede ser considerablemente menor que la corriente del motor porque el factor de potencia del motor es bastante bajo y el componente reactivo de la corriente es suministrado por el banco de capacitores del bus de CC en el VFD . Sin embargo, puede haber algunos picos altos en la corriente de entrada debido a la distorsión armónica. El contenido armónico está fuertemente influenciado por la impedancia de la fuente. Una mayor impedancia de la fuente (menor capacidad de cortocircuito) reduce el contenido de armónicos. Los proveedores de VFD a menudo recomiendan y suministran reactores de línea de entrada para reducir el contenido de armónicos. Cualquier reactor adicional debe seleccionarse con el conocimiento de la reactancia incorporada suministrada por el fabricante.

Los VFD generalmente incluyen disposiciones para limitar la corriente de arranque debido a la carga del condensador.

Lo primero que debe hacer es verificar las recomendaciones del fabricante del VFD con respecto al fusible de entrada del VFD y la selección del interruptor de derivación. Dudo que alguno recomiende un interruptor característico C.

    
respondido por el Charles Cowie
0

En general, debería poder calcular la corriente de arranque máxima y la corriente de operación para el motor / VFD en cuestión, y correlacionar eso con las curvas de disparo características para las diferentes características del interruptor, y eso le dirá si B o C es el ajuste correcto.

    
respondido por el MrGerber