fusible rápido o lento en el transformador

1

Tengo un transformador de entrada de 110 VCA, 24 VCA que incluye un fusible Elsen WA128 en el lado de entrada de 110 v. Accidentalmente corté momentáneamente las 24v. Esto quemó el fusible. Quiero reemplazar el fusible con un equivalente, pero necesito saber si este es un fusible de acción lenta o rápida.

Este transformador suministra energía a un controlador de ventana de tragaluz. La ventana se abre y se cierra con un motor de corriente continua.

La descripción de dónde se usan los fusibles de acción lenta y rápida es confusa: rápida para la electrónica, lenta para los motores. Pero esta aplicación hace ambas cosas.

Gracias por sus respuestas. Admito que estaba un poco descuidado. Dije que el transformador era de 110 v, en realidad es de 120 v, me disculpo. Para mayor aclaración, he tenido este transformador en uso durante más de 10 años sin problemas. Está clasificado en 55 VA. Toqué accidentalmente las líneas de 24v juntas por un momento. Un día más o menos después, me di cuenta de que el tragaluz ya no funcionaba. Encontré el problema para ser el transformador. Una prueba de VOM mostró que el secundario tenía continuidad, pero el devanado primario estaba abierto. Saqué los remaches y desenvolví algo de cinta alrededor del devanado primario. Luego encontré el fusible Elsen, conectado en serie con el devanado primario. Una prueba de VOM muestra que la continuidad a través del devanado primario es buena, pero el fusible está abierto.

Aunque no estoy seguro de esto, de los comentarios anteriores y otros comentarios en la web, parece que el fusible Elsen es tanto un fusible térmico como un fusible actual. No estoy seguro de esto, pero parece que la parte de Elsen ya no está hecha. Pude encontrar un posible reemplazo en eBay, pero fue entonces cuando comencé a pensar que un reemplazo adecuado podría ser un mejor enfoque.

Para mi sorpresa, el cortocircuito momentáneo del transformador también hizo que la placa del circuito electrónico del tragaluz fallara. Este es un problema diferente, y también uno que aún no he resuelto, pero un tema diferente.

El transformador está montado en un área abierta en el sótano, y el ciclo de trabajo es realmente trivial. El tragaluz no se había utilizado durante varios días antes de mi error momentáneo de cortocircuito. Dudo seriamente que el fusible explotara debido al calor del transformador a más de 128 grados centígrados. Creo que se debió a unos pocos milisegundos de cortocircuito secundario.

La parte mencionada anteriormente, fusible térmico NTE8070-8242, pasará hasta 15 amperios. No he podido encontrar la calificación actual de Elsen WA128.

Mi conjetura es que este transformador NO fue hecho específicamente para este tragaluz, y por lo tanto, el fusible en el transformador fue diseñado para proteger PRIMERO AL TRANSFORMADOR de sobrecalentamiento, y solo de manera secundaria para sobrecorriente. Pero parece que he quemado el fusible por exceso de corriente. Un transformador de 55 VA a 24 v se traduce en una carga de aproximadamente 2.25 amperios (ok, 2.29). Creo que la parte NTE no protegería contra una sobrecarga de corriente del transformador.

Por lo tanto, mis preguntas son:

  1. ¿He analizado el problema correctamente?
  2. ¿Debo buscar el fusible térmico NTE (15A) o intentar encontrar la parte obsoleta de Elsen?
pregunta C Johnson

3 respuestas

2

Un fusible de corriente se abre por encima de un nivel de corriente protegido definido por alguna curva I * t.

Un fusible térmico se abre por encima de un límite de temperatura de protección que es apropiado para esto. También puede proteger los aparatos que se supone que se calientan, como las almohadillas térmicas de las cafeteras.

Cuando la corriente puede ser del 800% durante un arranque, no es perjudicial para el transformador hasta que la temperatura se eleva por encima de su límite protegido.

Esto se aplicaría a los transformadores de baja energía, no a kW, en dispositivos de tamaño MW, donde se necesita una protección más rápida.

Considere esto, disponible en cualquier distribuidor de repuestos para electrodomésticos. enlace

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

Eso es un fusible térmico, no un fusible actual. Se abre cuando el transformador supera los 128 grados centígrados, de ahí el número de pieza. Debe reemplazarlo con un fusible térmico de temperatura nominal igual o inferior y volver a conectarlo al transformador con un contacto térmico sólido y permanente.

Si se tratara de un fusible actual, sería un tipo de golpe lento. El transformador puede manejar las sobrecargas por un tiempo antes de que se caliente demasiado. Dado que el sobrecalentamiento es un modo de fallo primario y peligroso de los transformadores, es apropiado protegerlos con un fusible térmico. Los fusibles rápidos se utilizan cuando los fallos no pueden tolerarse por ningún tiempo, como en los circuitos microelectrónicos sensibles, y deben eliminarse lo más rápidamente posible.

    
respondido por el vofa
0

110 transformador? necesita obtener un nuevo transformador de 120 V si está en una fuente de alimentación estándar de los EE. UU. (120 V), de lo contrario, podría funcionar. Por lo general, no se pasa por alto un fusible térmico en un transformador. Hay varios controles de seguridad que debe hacer un técnico de reparación antes de hacerlo, pero generalmente es mejor reemplazar el transformador que abrir para que se los demanden si el aparato se incendia.

Pero para hacerle saber, un fusible térmico es un tipo especial de fusible de golpe lento.

    
respondido por el drtechno