Actualmente tengo esta configuración de alimentación de UPS para mi enrutador con la ayuda de un relé DPDT para que el enrutador funcione cuando falla la fuente de alimentación. El principio de trabajo de mi proyecto es muy simple. Dos fuentes de alimentación separadas están conectadas a un relé DPDT donde una fuente de alimentación alimenta la bobina del relé y una batería. Cuando falla la alimentación de red, la bobina del relé ya no está encendida y cambia a la alimentación de la batería. Utilicé un relé principalmente porque proporciona un aislamiento completo entre las 2 fuentes de alimentación.
Mi preocupación es que, en mi configuración actual, las bobinas de relé siempre están encendidas cuando la red eléctrica disponible, lo que, según Omron, podría ocasionar una falla de contacto o un quemado de la bobina a largo plazo.
Entonces,¿hayalgunamaneradereemplazarlaconfiguracióndemireléconuncomponentemásconfiable?TalvezunMosfetoSCR?¿Realmentesedañarálabobina?
Estoyadjuntandoeldiagramademiconfiguración
Editar:
Asíquerevisélassiguientessugerenciasydecidícambiarmiconfiguraciónporestanueva,quepodríasermejorquelaprimera.Estossonloscambiosquehehecho.
- Medeshicedelaverrugadeparedde9Vyahoraessolounaparedde12V2Averrugaquelopotenciatodo.
- AhorausaunconvertidorCCCVBuckconfuncióndecargadeion-litioparacargarbateríasensulugar.
- Seagregóunmódulodeadministracióndebateríadelaserie2confuncióndeequilibradordecélulasparaqueahorapodríausar2x18650celdasparauntiempodeejecuciónmáslargoymejorvoltajeparaimpulso
- SereemplazóelconvertidorBoostconunconvertidorBuckBoost.
- Rechazóelrelé.
Entonces, ¿mi nueva configuración funcionará como estaba previsto? o hay algun problema? o tal vez un lugar para mejorar?