¿Funcionará RS-485 sobre un par no retorcido?

1

Tengo un proyecto que requiere comunicaciones de datos en serie a través de un vehículo grande con dos remolques conectados en tren. La longitud total del vehículo es de 100 pies, y necesito instalar varios nodos a lo largo de la longitud del vehículo que todos necesitan comunicarse con el nodo maestro en la parte delantera.

Planeo usar RS485, y no tengo ningún problema al usar el cable de par trenzado adecuado en todo el cuerpo de los remolques.

Mi preocupación es la conexión a través de los tiradores de los remolques. Idealmente, quiero usar un conector de luces de remolque estándar de 7 PIN debido a su robustez y la disponibilidad de un cable rizado / elástico que se expande y se contrae cuando el vehículo se desplaza por las esquinas, ¡pero no es un par trenzado!

Puedo usar una velocidad de transmisión baja ya que solo transmito comandos, no grandes cantidades de datos.

¿Seguirá siendo confiable si una sección de la línea de datos no es un par trenzado?

    
pregunta BG100

1 respuesta

2
  

¿Seguirá siendo confiable si una sección de la línea de datos no está torcida?   par?

Puede ser confiable o al menos confiable, pero recuerde que los entornos automotrices y de los vehículos son bastante malos tanto para la limpieza como para la interferencia de la fuente de alimentación.

Si solo necesita velocidades de datos lentas, es bastante factible que si el primer paquete enviado a un esclavo se corrompe (o se corrompe el paquete de retorno) esto se pueda detectar incorporando sumas de comprobación en el flujo de datos (anexado a la carga útil de datos ) y una retransmisión realizada.

También consideraría sensato utilizar interfaces RS485 que estén aisladas galvánicamente, como esta: -

LTM2881conmásdetalle:-

Ver la barrera de aislamiento galvánico en gris. La barrera permite niveles de interferencia en modo común mucho más altos en el cable RS485, es decir, es una solución más robusta pero viene con un aumento de precios.

También hay ofertas de naturaleza similar de TI, Analog Devices y posible Maxim.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas