zig zag vs delta abierto

1
  1. ¿Podemos usar zig-zag conexión de transformadores en lugar de abrir delta en la distribución eléctrica?
  2. Si es así, entonces cuál es el más preferible en comparación con otro y por que?
pregunta Pink

1 respuesta

2

Los transformadores en zig-zag (también llamados estrella interconectada o interstar) se usan casi siempre como transformadores de puesta a tierra. Estos se utilizan para crear un punto neutro artificial para conectar a tierra un sistema conectado en delta (que normalmente no tiene un punto neutro).

Consulte - Manual de ABB Transformer (2e) Sección 2.5.6. Transformadores de puesta a tierra (acopladores neutros) o el manual de J & P Transformer 12e Sección 6.2, Conexión a tierra neutra .

Los transformadores delta abiertos pueden ser otra forma de hacer lo mismo. No puedo encontrar ninguna referencia a las personas que lo hacen de esta manera. La desventaja sería que una fase estaría conectada a tierra, y las otras dos fases tendrían un voltaje de fase a fase en relación con la tierra.

    
respondido por el Li-aung Yip

Lea otras preguntas en las etiquetas