Cómo conectar un relé HKE CMP8

1

Estoy trabajando en un proyecto donde necesito un relevo y compré un NO HKE CMP8-S-DC48V-A relé para el trabajo. Sin embargo, esta es la primera vez que trabajo con relés, y aunque entiendo más o menos lo que son y cómo funcionan, parece que no puedo entender cómo cablearlos, y la mayoría de los tutoriales que he visto no hacen demo. este tipo de paquete.

Estoy probando el relé en mi placa de pruebas. Al mirar el diagrama en su sitio, he conectado mi circuito de "control" a los pines en la parte inferior de la bobina (los que están cerca) y he conectado el circuito que quiero al relé para activar los otros dos pines (los más grandes cerca del centro). Ambos circuitos son solo resistencias conectadas a la misma fuente de energía por el momento, con un interruptor en mi circuito de control. Disculpas por hacer que se vea tan descuidado, el paquete no es compatible con el tablero.

Entonces,loqueesperoesquecuandoelinterruptorestéapagadoparalabobinademirelé,nohayacorrientequefluyaporloscablesrojosyatravésdelaresistenciade10K.Sinembargo,cuandoelinterruptorestáapagadoylaalimentaciónestáconectada,obtengo~12Vatravésdelaresistenciade10Kquemideconmimultímetro,mientrasquenocirculacorrienteatravésdelaresistenciaenmicircuitodecontrolconlabobina.Sienciendoelinterruptor,lacorrienteobviamentefluyeatravésdeambasresistencias.

MeparececonfusoqueunreléNOestépasandocorrientemientrasquesubobinanoestéenergizada.¿Quémeestoyperdiendoaquí?

Editar:

Aquíestáelesquemadelcircuito

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta thatonetallguy

1 respuesta

2

Parece que el puente rojo entre los terminales de conexión rápida está cortocircuitando los contactos del relé, por lo que los contactos aparecerán cerrados tanto si el relé está funcionando como si no.

Si el número de pieza que dio es correcto, el DC48 indica que el relé requiere 48 voltios en la bobina para funcionar.

    
respondido por el Peter Bennett

Lea otras preguntas en las etiquetas