¿Cómo afecta la frecuencia de línea a las bobinas de un contactor?

1

Estoy usando un generador como mi fuente de voltaje, que produce 240VAC @ 240Hz. Planeaba usar el siguiente contactor de TE: CONTACTOR 4PST 40A 240V

En la hoja de datos dice que el voltaje de activación de la bobina del contactor debe ser 50 / 60Hz. Ahora, ¿qué sucede si envío 240VAC @ 240Hz a la bobina de activación?

Le hice la misma pregunta a DigiKey y al personal de soporte de TE, y me dijeron que no funcionará; pero no explicaron POR QUÉ que no funcionará. Entonces, esperaba que alguien me explicara por qué no funcionaría.

Gracias

    
pregunta Mark Wright

1 respuesta

2

Una bobina de CA presenta una impedancia específica a una frecuencia específica.

\ begin {equation} X = 2 \ pi fL \ end {ecuación} Donde:

L = inductancia de la bobina en Henrys

f = frecuencia

X = impedancia

La bobina de su contactor se especifica a 50-60Hz. Si, en cambio, utiliza 240Hz, la impedancia será mayor y no pasará suficiente corriente a través de la bobina para activarlo.

X anterior se puede sustituir como R en la ley de Ohms V = IR = > V = IX para mostrar cuánta corriente fluirá.

    
respondido por el Aaron