¿Puedo aproximar la impedancia Z% a X% descuidando la resistencia en transformadores de 25MVA?

1

Extraje esta tabla de Protección de red & Guía de automatización - Alstom que se basa en IEC 60076 (aunque las relaciones X / R no son parte de IEC 60076).

Y vi que las relaciones X / R aumentan a medida que la potencia nominal. Además, como estoy buscando un transformador más grande que 100MVA, ¿puedo suponer que el Z% es igual al X% para calcular su inductancia de fuga?

    
pregunta Zrakk

2 respuestas

1

Si asume que Z = X y R = 0, ¿cuál sería el valor real de Z si X / R = 5? Di X = 2%. Para X / R = 5, R sería 0.4%. El valor aórtico de Z es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de X y Z o Z = 2.04%. Así que tienes un pequeño error. En otras palabras, si X / R es 5 o mayor, R es despreciable.

    
respondido por el Charles Cowie
1

De AS 3851: 1991, "El cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas a.c. trifásicos,

Porlotanto,sepuedesuponerqueX/ResX/R=10paratransformadoresdemenosde10MVA,oX/R=(30×log10(MVA))-20paratransformadoresdemásde10MVA.

EsteesunfragmentodeinformaciónqueseencuentraenelEstándarAustralianoAS3851,quenoestápresenteenlosestándaresIEC"principales". O, como lo indica la introducción de AS 3851:

    
respondido por el Li-aung Yip