¿Cuál podría ser la razón de este cableado RS422?

1

Por lo general, sigo el siguiente esquema de cableado para el cableado RS422:

ComosevearribaR+aT+;R-aT-;T+aR+yT-aR-.Porlotanto,paracadapuntoapunto,loscablesRyTestánacoplados,perolossignossoniguales,esdecir,+a+o-a-.

Elesquemadecableadoanteriorestabafuncionandocondiferentestiposdeconvertidores.

Perorecientementetuvequeusar este centro de conversión .

Para cada puerto tiene las asignaciones de pin como se muestra:

Pero cuando conecté esto como RS422 como de costumbre, no funcionó, no recibí ni envié datos a través de Hyper-terminal. Pero cuando lo conecté como sigue, funcionó:

  

Pin de puerto DB9 - > Pin de instrumento

     

pin1 TxD- ----- > TxD +

     

pin2 TxD + ----- > TxD-

     

pin3 RxD + ----- > RxD-

     

pin4 RxD- ----- > RxD +

     

pin5 GND a GND

Funciona como se indicó anteriormente, pero es muy diferente al cableado habitual. Realmente estoy confundido, ¿cuál podría ser la razón?

    
pregunta user1234

2 respuestas

2

La mayoría de las personas que cablean las interfaces seriales diferenciales asumen que hay dos cables TX y dos cables RX y que si no funciona con el primer intento, se intercambian las cosas y luego funciona. Nunca hay una queja porque cuando funciona, la tiene de la manera correcta sin importar lo que diga la leyenda en la etiqueta o en las hojas de datos. Cuando el autor de una etiqueta / documento se equivoca, el mundo no llega a su fin afortunadamente y, por lo general, nunca se nota ni se informa porque no es un gran problema.

¡Si funciona está bien! Si no funciona, cámbialo. Si todavía no funciona, entonces es el momento de preocuparse.

Al observar las dos señales diferenciales que podrían estar etiquetadas más y menos, no hay nada sobre ellas que sea positivo o negativo en su naturaleza; uno es simplemente el inverso digital del otro, pero ambos tendrán el mismo voltaje de modo común, por lo que realmente es una decisión arbitraria en cuanto a cuál está etiquetado como más y cuál está etiquetado como menos.

Lea también este documento que explica que ocurren este tipo de errores: -

  

¿Qué pasa si no estoy seguro?

     

La inversión de las dos líneas en la señal diferencial es, con mucho, la más   error inicial común al conectar dos piezas de RS-422 o RS-485   equipo. La buena noticia es que no causará ningún daño a su   Equipo para intentarlo de manera incorrecta. Si lo intentas conectado de una manera y   están viendo datos confusos, invierte los cables y vuelve a intentarlo.

    
respondido por el Andy aka
0

Los IC del controlador RS422 (y RS485) generalmente se refieren a las señales como A y B, y la convención usual es que la señal A no está invertida, la señal B está invertida. Entonces, podrías pensar que la señal A es "+" y B es "-". Pero su nuevo concentrador de convertidores parece no seguir esta convención. Vea cómo etiquetaron los terminales: TxD- (A). Dicen que es la señal A, pero denota como TxD-, opuesto a su método habitual.

    
respondido por el Steve G