Determinar el número de accesorios de iluminación

1

Esto puede ser más una pregunta de sentido común, pero me gustaría ampliar mis horizontes sobre el tema. Mi investigación me dice que lúmenes = área de superficie x pie-velas. Entonces, si estoy encendiendo una sala de 50 'x 50' para alcanzar candelas de 40 pies, necesito instalar un accesorio de 100K lúmenes o 10 accesorios de 1010 lúmenes. Pero la ecuación no tiene en cuenta la altura a la que se instalan los accesorios y la distancia que deben colocarse entre sí. Además, la ecuación solo se aplica a las condiciones ideales, por ejemplo, una habitación vacía. Pero en un entorno industrial en el que hay máquinas y equipos en el camino, la ecuación arrojará una estimación más baja de lo que realmente se requiere para lograr las velas de pie deseadas. Sé que esto no es ciencia espacial, pero me gustaría escuchar cómo otros han abordado esto. Gracias por tu tiempo.

    
pregunta vasiqshair

1 respuesta

2
  

Determinación del número de accesorios de iluminación

     

Si estoy iluminando una habitación de 50 'x 50' para lograr velas de 40 pies, ... en un entorno industrial

Todos se quejarán de que está demasiado oscuro para trabajar o por seguridad.

Niveles de iluminación recomendados en edificios

Room type                  Light level        Light Level       Power Density
                          (Foot Candles)         (lux)          watts/sq.ft.
-------------------------+-------------------+-----------------+-----------------
Corridor                      5-10 FC           50-100 lux            0.66
Laboratory (Classroom)       50-75 FC          500-750 lux            1.43
Laboratory (Professional)   75-120 FC         750-1200 lux            1.81
Workshop                     30-75 FC          300-750 lux            1.59

Desafortunadamente, no hay forma de 'MathJax a table' o ajustar eso para que se vea mejor. Consulte el enlace del artículo anterior para obtener más información sobre los niveles de iluminación aceptables para diversas circunstancias. Aquí hay una cita de ese artículo:

  

"La iluminación en nuestra vida y en nuestros lugares de trabajo es de vital importancia para nuestra capacidad de realizar tareas de manera eficiente y segura. Además, los niveles de luz adecuados evitan la fatiga ocular, lo que nos permite trabajar cómodamente durante largos períodos de tiempo".

  

Necesito instalar un dispositivo de lumen de 100 K o 10 dispositivos de lumen de 10 K.

Una sola luz es adecuada para un armario pequeño, en una habitación grande que terminaría con una parte central brillante y esquinas oscuras, muchas sombras de cualquier objeto en la habitación también.

  

Pero la ecuación no tiene en cuenta la altura a la que se instalan los accesorios y la distancia que deben colocarse entre sí. Además, la ecuación solo se aplica a las condiciones ideales, por ejemplo, una habitación vacía. Pero en un entorno industrial donde hay máquinas y equipos en el camino, la ecuación arrojará una estimación más baja de lo que realmente se requiere para lograr las velas de pie deseadas.

Coloque un accesorio encima y detrás de la "posición de operación" de cada persona mientras están en la máquina. La iluminación adicional iría a pasillos donde los materiales se transportan hacia y desde cada máquina, estos niveles pueden ser más bajos de lo que se necesita en las máquinas. Si las salidas de emergencia están 'apagadas en la esquina', lejos de cualquier luz, se necesitaría un accesorio adicional en esa área.

Cualquier lugar restante que no tenga un accesorio por encima del área debería tener uno.

Ahora tiene su área de 50'x50 'con accesorios distribuidos de manera desigual que proporcionan una iluminación específica para la tarea distribuida de manera eficiente (no uniforme).

En un entorno como una oficina o un aula de la escuela, optaría por una "distribución uniforme" sobre la iluminación individualizada, ya que la composición de cualquier área aleatoria de 5'x5 'es muy similar.

Para ahorrar un poco, podría tener un espacio un poco mayor cerca de las ventanas y utilizar una potencia ligeramente más baja, pero las lámparas solo están disponibles en vatajes específicos y vigas del techo para colgar las luces, están espaciadas a intervalos particulares, por lo tanto (en las escuelas y oficinas) los techos de rejilla generalmente se rellenan con una luz en cada fila, aunque la iluminación moderna tiene atenuación para proporcionar un ahorro que se usa con menos frecuencia en entornos industriales debido a los techos altos y el mayor costo de la atenuación de las luces de alta potencia.

Eso te da una idea de lo que quieres. Puede llevarlo a un diseñador de iluminación que probablemente esté dispuesto a ayudarlo si desea comprar y hacer que instalen más de dos docenas de luces.

Si desea hacerlo todo por sí mismo, necesitará un CAD para el diseño de iluminación.

Recomiendo DIALux porque es fácil de usar y gratis. Simplemente dibuje su habitación, elija el accesorio que va a usar (o uno que sea similar, para una estimación aproximada), y ajuste el espaciado para lograr un nivel de luz específico a una 'altura de trabajo' específica (sentado o parado) el suelo.

    
respondido por el Rob