El contactor CC12 está confundido

1

Estoy intentando usar este relé , el CC12, para encender y apagar la alimentación de 120 VCA a un controlador de motor / motor usando una señal de 24 VCC (estos voltajes se especifican en hoja de datos .), y me he perdido bastante en cuanto a qué conectores se deben conectar a qué.

Sé que las entradas y salidas A1 y A2 son los principales terminales de alimentación, pero aparte de eso, estoy atascado. ¿Cómo lograría el resultado que he descrito?

Estoy proporcionando una imagen del contactor aquí para dar más contexto:

(Las entradas y salidas A1 y A2 están en los lados, no se muestran en la imagen).

EDITAR: Me di cuenta de que un diagrama que había incluido como parte de mi pregunta no se aplicaba realmente a la versión de terminal de tornillo del contactor (que tengo).

    
pregunta Blapor

1 respuesta

2

Primero, algunas aclaraciones, el contactor que usted publicó es el CC12SA120, el A120 en ese número de parte indica una bobina operada por 120 VCA. Entonces, si este contactor en particular en la foto tiene una bobina de 24 VCC, entonces la parte debe ser CC12SD24 .

Si tiene un control de 24 VCC y el contactor que está tratando de conectar es la versión de bobina de 120 VCA, entonces tendrá que encontrar una manera de cambiar su voltaje de control (sin hacer comentarios porque no conozco su configuración de control), o compre El contactor correcto.

Este contactor permite una conexión trifásica pero debido a su respuesta en el comentario de que esta aplicación es un motor de 120 VCA monofásico, solo necesita usar un conjunto de terminales. Sugeriría conectar su suministro a L1 y el motor a T1.

    
respondido por el CoreyF