Operando un ventilador en UPS

1

Una breve introducción inútil a la pregunta, siéntete libre de omitirla:

Tuve un corte de energía en mi casa ayer. Los apagones ya no son lo que solían ser. En el pasado, no podía hacer nada, pero hoy en día tengo mi computadora portátil, que todavía está conectada a Internet a través de mi teléfono, que está conectada a un teléfono móvil fuerte. el cargador que tengo (10 Ah), y casi no puedo preocuparme por el resto de la energía.

Excepto la parte sobre mi fan. Hace mucho calor donde vivo. Y actualmente simplemente no tengo solución para esto. Los pequeños fanáticos USB no hacen el truco. Y simplemente no puedo entender cómo nadie que conozco tiene una solución para un problema tan simple y supuestamente común. ¿La humanidad simplemente no es lo suficientemente avanzada para enfrentar tales problemas? ¿Podremos operar ventiladores durante los apagones? ¿A qué nivel en la escala de Kardashev debemos avanzar antes de que podamos resolver esto?

[/end-rant/intro◆

¿Es posible operar un ventilador normal de pie durante un apagón? ¿Cómo?

¿Es una buena idea conectarlo a un UPS? He leído en otra parte que la forma de onda generada por los dispositivos UPS no se comporta bien con este tipo de dispositivos.

¿Y cuánto tiempo se espera que un fanático dure en un UPS estándar?

    
pregunta user976850

3 respuestas

1

Un UPS, según entiendo, es una batería conectada a un inversor. He utilizado ventiladores portátiles en un inversor sin problemas. Suponiendo que están diseñados para la misma frecuencia. Si tiene un motor de CA diseñado para 60 Hz y un inversor que funciona a 50 Hz, solo alteraría la velocidad de rotación.

Una cosa que no recomiendo es conectar un reloj digital eléctrico a un inversor porque pasará un minuto cada 30 segundos aproximadamente. Si su computadora portátil está de acuerdo, entonces su fan lo tolerará.

    
respondido por el Old_Fossil
1

Un UPS de batería funcionará, pero un UPS tiene una gran pérdida incluso sin carga. Está destinado a soluciones temporales. Ya sea para apagar de manera segura, o cerrar la brecha para que el diesel comience a funcionar.

Los aficionados a la comodidad son un lujo, a veces este lujo no está disponible para aquellos que no pueden improvisar.

Obtenga algunos ventiladores de caja de PC de 12 V y fangrill que puede ejecutar con una batería de plomo de bajo costo.
Brisa silenciosa o tornado cantidades de aire en movimiento a solicitud.

O ve al desguace y toma los ventiladores del radiador de un auto viejo. Estos también son 12V.

O puede ir a la antigua usanza, para los fanáticos e iluminación .

    
respondido por el Jeroen3
0

Depende de la potencia del ventilador. En Tailandia, un ventilador Hatari de 18 "consume entre 78 W y 114 W (según el modelo), por lo que a 240 V, es un máximo de 0,3 A - 0,5 A (digamos 1 A para simplificar).

Las capacidades de UPS parecen medirse en kVA en lugar de Ah, aunque en realidad es solo una batería con un inversor.

Pasando por esta kVA calculator , para (una fase) 230 V y 1 A:

  • la potencia es de 0.16 kW y;
  • el kVA requerido es de 0.23 kVA.

Hay muchos UPS pequeños de 10-20 kVA por ahí.

Con respecto a cuánto durará:

Digamos que obtienes un UPS de 20 kVA y, para simplificar, el ventilador es de 100 W. Por lo tanto, el ventilador consume 100 W cada hora.

El kW del UPS es de 20 kVA x 0.7 = 16 kW

Por lo tanto, el UPS durará 160 horas.

Eso parece un tiempo muy largo, es posible que haya cometido un error

Notas

Apparent Power (VA) = Load (W) / Power Factor

donde Factor de potencia = 0.7

UPS Backup [in hours] = Battery Ah * Volts * Power Factor/Load
    
respondido por el Greenonline