Usando un relé para cambiar entre las entradas de 230 VCA

1

Tengo dos entradas de alimentación de red (en caso de que una falle, la otra aún funcione), pero el dispositivo solo tiene una fuente de alimentación, por lo que decidí usar un relé para cambiar entre las entradas (el dispositivo debería estar capaz de hacer frente a una interrupción momentánea durante el cambio), como esto:

En teoría y para bajos voltajes, esto debería funcionar bien. Cuando la entrada principal falla, el relé cambia a la entrada de respaldo. ¿Hay algún problema potencial que deba tener en cuenta al usar esto para 230 V?

Conectado a esto: ¿hay una manera de agregar un fusible a este circuito, de modo que si algo (el relé o el dispositivo) cortocircuita el fusible en lugar de disparar el disyuntor? Tal vez alguna resistencia para limitar la corriente de cortocircuito?

    
pregunta Pentium100

2 respuestas

2

La bobina del relé debe ser de 230 V CA. La mayoría de los relés son para voltajes menores a 24 V, y también para CC. Un relé de CA consumirá menos energía.

Los contactos deben ser para 250 VCA como mínimo. Pero sus demandas son diferentes a las de un contacto común de 250 V. Si hay una chispa sobre un contacto abierto en una aplicación de interruptor en serie normal, entonces no se hace daño, porque el circuito está diseñado para permitir la corriente a través de los contactos de todos modos. Pero ese no es el caso aquí: una chispa entre dos contactos puede causar un cortocircuito.

También si la segunda fuente de alimentación es una fase diferente de los 230 V, entonces puede tener 400 V entre los dos contactos. Sería mejor entonces tener el neutro y la fase de V1 en un contacto y la fase de V2 y el neutro en el otro contacto. Así que no los dos "-" juntos, sino el "-" de uno al "+" del otro.

En cualquier caso, recomendaría usar un relé de 500 V.

    
respondido por el Federico Russo
1

Primero, si hace estas preguntas, me gustaría que un electricista calificado participe. Para su seguridad.

  1. Asegúrese de que el relé tenga una capacidad nominal de 230 V, y que haya un margen superior.
  2. Asegúrese de que el relé esté clasificado para la corriente máxima que verá.
  3. Asegúrese de que el relé no esté enganchado. Quienes permanecen en un estado cuando pierden poder en la bobina.
  4. En respuesta al comentario que aparece a continuación, asegúrate de que sea un "descanso antes de hacer" para evitar cortocircuitos.
respondido por el Brian Carlton