La pregunta realmente es si vale la pena transformar esa potencia hasta 240 V para cubrir la distancia.
Puede establecer la viabilidad de la transmisión de 24 V mediante la Ley de Ohm:
Esta página proporciona una resistencia de 2000 pies de cable 8awg (10mm ^ 2) a medida que se acerca 1.5. ohms A 10 amperios, eso implica una caída de 15v, dejando solo 9v para hacer funcionar la bomba.
Ahora, descargue 2000 pies de 8awg ... Estoy viendo £ 130 por 100m en 5 o más, o aproximadamente £ 650 por la longitud que necesita. Probablemente puedas hacerlo mejor, pero un cable más grueso sería más caro ...
Creo que probablemente pueda permitirse un inversor de 240 V para ese tipo de dinero y ahorrar dinero en el cable, además de reducir las pérdidas de I ^ 2R.
Para hacer un poco más de eso, con 1 amperio, esos cables 8awg caen 1.5 voltios: eso es menos del 1% de su suministro de 240V. Entonces use cables más delgados; pierda 10V (4%) o así, pero perderá quizás un 10% en el inversor de todos modos. El precio reducido de los cables más delgados pagará por el inversor. Esto parece una solución mejor.