La potencia promedio se puede medir con un vatímetro, entonces ¿por qué en el ejemplo adjunto no funciona correctamente, no muestra 0 W?

    
pregunta user7777777

1 respuesta

3

Para medir correctamente la potencia en un sistema trifásico (sin neutro), necesita dos vatímetros. Para una carga puramente reactiva, un vatímetro leerá X vatios positivos y el otro leerá vatios X negativos, lo que significa que la potencia consumida es de X-X vatios o 0 vatios (como cabría esperar).

Debe recordar que la tensión de línea y la corriente de línea / fase en una carga puramente reactiva no estarán separadas 90º porque es trifásica. El ángulo de fase tampoco será de 0º para una carga puramente resistiva. Esto se debe a que la tensión de fase no está en fase con la tensión de línea.

En un circuito resistivo, la tensión de fase y la corriente de fase estarán exactamente en la fase BUT, la tensión de fase lleva la tensión de la línea en 30º y en la pregunta de OP, el vatímetro está conectado a través de dos líneas (es decir, está midiendo la tensión de la línea), por lo tanto la carga reactiva tiene un ángulo de fase de 60º en lugar de 90º como lo haría en un circuito de una sola fase: -

Siagregóun2ºvatímetrodemaneraconvencionalalaqueestánconectadosdosvatimetrosparamedicionesdepotenciatrifásicasytrifásicas,encontraráqueel2ºvatímetroleeunbalancedepotencianegativocompletamentelaprimeralecturadelvatímetro:-

Se muestra un método de vatímetro único que funciona si la carga está equilibrada. El método de 2 vatímetros funciona con cargas balanceadas o no balanceadas, ya sean cargas delta o conectadas en estrella.

    