El tamaño de la batería solo afectará su duración. Si obtiene una batería de 1Ah, se descargará en aproximadamente una hora si consume 1A, media hora si consume 2A y así sucesivamente.
La segunda fórmula es buena, tenga en cuenta que los UPS más baratos tienen una salida de onda cuadrada en lugar de una onda sinusoidal, algunos dispositivos pueden verse afectados. La radio puede mantener un poco de ruido del UPS y el ventilador puede no funcionar bien, ya que estos motores eléctricos generalmente esperan un seno como entrada. Usted puede probarlos de todos modos, sin riesgo de freír nada.
Para calcular la duración de la batería, debe proceder de la siguiente manera:
$$ I = \ frac {P} {V} $$
donde P es potencia, en W, y V es voltaje rms , en V. Esta fórmula es válida solo si la carga es resistiva, en el dominio de CA las cosas pueden complicarse un poco más, sus aparatos deben informar el consumo de corriente máximo en una etiqueta en algún lugar, use ese valor. Después de eso:
$$ T = \ frac {C} {I} $$
Donde T es la duración, en horas, C es la capacidad de la batería, en Ah o A veces, y I es actual, en A. El tiempo calculado es no la duración real que obtendría, pero es el límite teórico superior .
Si vives en Europa y tu radio tiene aproximadamente una carga resistiva, consumiría unos 40 mA, por lo que una batería de 1Ah no duraría más de 23h15m.