Quiero crear una pequeña placa de distribución eléctrica secundaria monofásica portátil para encender con seguridad algunas luces en mi patio trasero.
La placa se alimentará desde un tomacorriente de pared y contendrá 3 interruptores automáticos (quizás también un interruptor principal) y tres enchufes de salida (para conectar cadenas de luces).
¿Hay alguna manera de garantizar que si obtengo un "cortocircuito" (entre Live
y Neutral
) o "fuga" (entre Live
y ground
), el interruptor que se disparará ¿siempre ser el que está en la placa secundaria?
Básicamente, me gustaría evitar los interruptores de disparo en la placa principal (que apagaría la PC, el refrigerador, etc.).
El disyuntor del tomacorriente de pared es de 16Amps, y planeaba instalar los disyuntores de 10Amp en la placa secundaria (tal vez, si lo considera conveniente, agregaré un disyuntor "principal" de 16 amps en el 2ª tabla, también). Pero, ¿será esto suficiente? Si no es así, ¿hay otra forma de hacerlo?
El "camino" se vería así:
main board (c.b. 16A) ->
wall socket ->
schuko plug ->
secondary board ->
main c.b. 16A (optional) ->
3x c.b 10A ->
3x output female schuko plugs
Tenga en cuenta que la caja secundaria se ubicará dentro de la casa (y no en el exterior, lo que lo convertiría en un peligro por sí solo)