Conducción de un actuador lineal desde un sistema de automatización del hogar

1

No soy exactamente un experto en ingeniería eléctrica. Tengo un actuador lineal Linak LA12 IC y estoy tratando de impulsar el motor desde dos salidas en mi sistema domótico. El sistema de automatización del hogar tiene un módulo de salida de 24 V CC (máx. 500 mA). El motor invertirá la dirección a medida que se invierte la corriente.

El actuador accionará un mecanismo que elevará y bajará un proyector escondido en un compartimiento en el techo.

Aquí está mi circuito planeado.

La fuente de alimentación de la izquierda es un bloque de energía de una computadora portátil de 24V 5A, y la fuente de alimentación y los interruptores en el medio emulan las salidas de 24V 500mA de mi sistema de automatización del hogar.

Me han dicho que existe un problema potencial con este circuito si el bloque de alimentación está conectado a tierra internamente. No entiendo qué es este problema o cómo resolverlo.

Mi pregunta es: ¿ve algún problema con este circuito?

    
pregunta Troels Larsen

1 respuesta

3

Creo que este circuito funcionará como pretendías. Me tomó un minuto descifrar su uso de S1 y S2 para representar las dos señales de potencia del sistema domótico. No está totalmente claro, pero creo que entiendo lo que quisiste decir. También asumo que los relés que ha elegido tienen el tamaño adecuado ya que no especificó ningún número de pieza.

Añadiría algunos elementos de protección de circuito para mayor seguridad y para prolongar la vida útil del sistema.

Principalmente, un fusible en serie con el poder del ladrillo. Este es un motor de alto vataje. Si se atasca en algo o se pone en cortocircuito internamente, tendrá una gran cantidad de energía bombeando en el sistema hasta que note la falla, lo que puede no suceder hasta que empiece a oler el humo.

Un diodo de conmutación grande y rápido en cada relé también puede ser una buena idea. Cuando el contactor se separa repentinamente, pero antes de que haga contacto con el lado + de la fuente de alimentación, la inductancia del motor aumentará el voltaje en busca de una ruta para la corriente. Puede causar que se forme un arco desde el contactor a uno de los otros terminales del relé. El arco podría dañar el relé con el tiempo. Un diodo le daría una ruta para que la corriente fluya nuevamente dentro de la fuente de alimentación para esa fracción de segundo antes de que el contactor termine de moverse. El ánodo del diodo se conectaría al lado del motor de cada relé y el cátodo al pin conectado al lado positivo de la fuente de alimentación.

    
respondido por el Dan Laks