Uso de optoacoplador lineal para proporcionar seguridad para la entrada analógica de BeagleBone Black

1

Necesito conectar un termopar (salida de 0 a 10 V) a un BeagleBone Black. He planeado que un circuito divisor de voltaje haga eso ya que BeagleBone acepta solo 1.8 V como su entrada analógica. ¿Debo proporcionar un aislamiento eléctrico antes del circuito divisor de voltaje al integrar un optoacoplador lineal para garantizar la seguridad de BeagleBone? Por favor sugerir.

    
pregunta Ritjeet

1 respuesta

3

La mayoría de los acondicionadores de señal de termopar (excepto el más barato y el más desagradable) proporcionan aislamiento galvánico entre el termopar y la salida / potencia.

Si tiene un termopar de conexión a tierra, se recomienda el aislamiento.

Si tiene un sensor de unión sin conexión a tierra, puede poder escapar sin aislamiento (pero a menudo es una mala práctica, especialmente en un entorno eléctricamente ruidoso).

Los métodos de aislamiento son ópticos, magnéticos o capacitivos. Puede buscar amplificadores de aislamiento si los necesita, y para muchos también necesitará uno o varios suministros aislados.

Por lo general, es mejor usar un acondicionador de señal con aislamiento incorporado porque se realizará según los estándares de precisión y aislamiento requeridos (por ejemplo, acoplamiento capacitivo, que puede ser difícil de evaluar) y obtendrá una Garantía de exactitud para todo el subsistema.

    
respondido por el Spehro Pefhany

Lea otras preguntas en las etiquetas