Problemas con la conducción IGBT

1

esta es mi primera pregunta, así que tenga paciencia conmigo :-)

El problema es que con IGBT estamos utilizando la hoja de datos de IRG4PC40S disponible aquí > enlace

Tiene que controlar un bloque de calor de 1kW para mantener una temperatura en un nivel determinado, regulado por un script basado en PID en un microcontrolador atmel. La compuerta del IGBT está cambiando con PWM en la frecuencia de 200Hz con 12VDC sobre un resistor de 4,4kOhm. Antes del colector hay un puente de diodos con un conjunto de condensadores (2 mF), para entregar a todas las fases de 230 VCA la misma potencia durante la regulación.

Estaba funcionando bastante bien, pero a veces sucede que el IGBT no avanza; ¿Alguna idea de cómo deshacerse de esto?

EDITAR: esquema agregado

    
pregunta Zetti

1 respuesta

3

Este no es el mejor de los controladores de puerta.

Lo que básicamente tiene es 4k4 para el encendido (PC817 lleva la resistencia de la puerta hasta 12V) y 10k para el apagado (una resistencia simple de terminación de la puerta)

Estos son valores enormes y normalmente esperaría ver las resistencias TurnOn y TurnOFF en el orden de los 10 ohms.

Tampoco hay diodo de rueda libre en la carga. Incluso una resistencia tiene inductancia y, por lo tanto, la fuerza de conmutación de una carga inductiva sin una trayectoria de circulación causará picos de voltaje (posiblemente se descomponga si la capacitancia de la vía no puede aplastarla).

Probablemente se esté salvando de cualquier exceso a través del ENORME tiempo de apagado, esencialmente usando el IGBT como resistencia lineal

Lo que probablemente esté sucediendo es que el IGBT ha disipado demasiada energía debido a las grandes pérdidas de conmutación y finalmente ha fallado.

Consejos

  1. Incluya un diodo de rueda libre para la carga
  2. Cambie la topología de gatedrive: aún use ese OPTO pero use una etapa de BJT push-pull para proporcionar una baja impedancia al IGBT
respondido por el JonRB

Lea otras preguntas en las etiquetas