(1) Están disponibles los llamados "transformadores automáticos" que son esencialmente un solo devanado con una derivación en la parte inferior del devanado, que "reducen" o aumentan el voltaje de entrada en una pequeña cantidad. Estos son sustancialmente menos costosos que un transformador normal de la misma potencia de entrada, ya que efectivamente transforman solo la diferencia de voltaje.
(2) Una resistencia se puede enrollar con un cable de nicrom adecuadamente pesado. Esto generalmente está disponible para proveedores eléctricos. Una bobina o bobinas enfriadas por aire autoportantes es bastante fácil de hacer.
Si está convirtiendo de 120 VCA a 100 VCA a 100 A, la disipación requerida es de aproximadamente 2 kW. Eso es 100 a 200% de una tostadora típica, lo que le da una idea de lo que se puede lograr. Puede ser posible usar elementos tostadores con cableado reorganizado para paralelizar varias secciones para disminuir la resistencia.
(3) Las bombillas incandescentes pueden ser útiles. Su amplio cambio de resistencia de frío a calor puede dificultar su uso.
(4) Un inductor en serie puede funcionar dependiendo de las características de carga. Un horno de microondas viejo sobre el transformador (o varios) con una brecha de aire adicional para disminuir la inductancia y aumentar el manejo de la corriente. Estos a menudo tienen laminados de núcleo soldados. Puede ser necesaria una amoladora angular + sierra para metales.