Unidad de medida de fasor (PMU) vs relé de comprobación sincronizada

1

¿Cuál es la diferencia entre un Phasor Unidad de medida (PMU) y un Synchro-check ?

Necesito saber si el relé Synchro-check se puede usar como reemplazo de la PMU en un sistema de datos Synchrophasor .

Incorporaremos este sistema de datos de sincrofasores con Control de Generación Automática (AGC) de una Generación Diesel durante la sincronización de la red.

    
pregunta ADP

1 respuesta

3

Aviso legal

Parece que está trabajando con la generación de energía a escala de utilidad. Puede causar daños costosos en el equipo si se equivoca.

Por lo tanto, en caso de duda, consulte a un ingeniero eléctrico que esté calificado para ejercer en este campo, en su país.

Una unidad de medición de fasor es un dispositivo de control . Produce mediciones numéricas . Su trabajo es proporcionar entradas numéricas para un sistema de control.

Un relé de comprobación de sincronismo es un dispositivo de protección . Compara voltajes en cada lado de un interruptor. Su trabajo es garantizar que el interruptor solo pueda cerrarse si la magnitud y la fase del voltaje son iguales en cada lado del interruptor.

La salida de un relé de comprobación de sincronización es binario :

  • SÍ, los voltajes son iguales: el interruptor se puede cerrar.
  • NO, los voltajes no coinciden. - el interruptor no debe estar cerrado.

La verificación del sincronismo es una función de protección importante, por lo que se mantiene lo más simple posible.

Un relé de verificación de sincronización genera una señal binaria de sí-no.

Su controlador de generador automático requeriría entradas de voltaje numéricas, o al menos cuatro señales binarias, "AUMENTO DE VOLTIOS", "BAJOS DE VOLTIOS", "AUMENTO DE FRECUENCIA", "BAJOS DE FRECUENCIA".

El relé de comprobación de sincronización no puede proporcionar estas señales.

Un relé de comprobación de sincronización no puede, y no debe, usarse para reemplazar una unidad de medición de fasor.

En general, es una mala práctica combinar funciones de control con funciones de protección; es mejor tener las funciones de protección separadas y lo más simples posible. Esto reduce la posibilidad de que una falla en los circuitos de control deshabilite las funciones de protección importantes.

    
respondido por el Li-aung Yip

Lea otras preguntas en las etiquetas