Tengo un suministro de 16 amp 230V y deseo desconectar automáticamente la calefacción cuando utilizo un hervidor utilizando un relé,

1

Tengo un suministro de vataje limitado y, en lugar de acordarme de cambiar el calentamiento durante un par de minutos para hervir, el hervidor quisiera colocar un relé para "romper" la alimentación al calentador y rehacer la alimentación después de la el hervidor se ha hervido con el interruptor de encendido / apagado. ¿Qué tipo y clasificación de relé debo usar? Entrada 230 voltios 16 amperios RCD aproximadamente 3680 vatios. Calentamiento máximo 2000 vatios y hervidor 3000 vatios. Gracias

    
pregunta Derek

1 respuesta

3

Puede usar un transformador de corriente con su primario en serie con el hervidor y su secundario conectado a través de la bobina de CA del relé / contactor que va a usar para apagar el calentador mientras el hervidor está enchufado.

Los contactos del relé normalmente estarían cerrados y se abrirían cuando enchufes el hervidor.

Advertencia: habrá un instante en que la caldera y el calentador estarán encendidos hasta que se abran los contactos del relé.

Más importante, si no sabe lo que está haciendo y / o no está familiarizado con el trabajo con la red eléctrica, podría suicidarse fácilmente, por lo que mi consejo sería contratar a un electricista autorizado para que lo haga. trabajo.

También hay dispositivos llamados "interruptores actuales" o "relés actuales" que harán exactamente lo que quieres, por lo que es posible que desees tomar ese curso. Busca en Google por muchos éxitos.

    
respondido por el EM Fields