Disyuntor de sobremesa

1

Reparo electrodomésticos y herramientas eléctricas. De vez en cuando, el interruptor de circuito principal se dispara cuando conecto un dispositivo. No quiero evitar que un disyuntor haga su trabajo, pero preferiría no restablecer el disyuntor en el panel cada vez que sucede.

¿Cómo puedo configurar esto para evitar molestias en los interruptores del panel?
(Ni siquiera sé qué términos de búsqueda utilizar).

    
pregunta user148298

4 respuestas

2

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Fuente de alimentación de la red de prueba de banco.

Cómo funciona

  • El transformador XFMR1 es un transformador de alimentación de red 1: 1. Debe averiguar cuál es el dispositivo más potente que necesita para probar y dimensionar en consecuencia. por ejemplo, para 1000 W use un transformador de 1000 VA.
  • El transformador aislará la carga de la red eléctrica y si hay una falla de fuga a tierra en el dispositivo, evitará que su RCD principal y el de esta configuración se disparen. (Más adelante). También lo protegerá mientras el interruptor EARTH TEST esté abierto.
  • La lámpara sirve como dispositivo de prueba de limitación de corriente. Abra el interruptor FULL ON antes de enchufar el dispositivo. El brillo de la lámpara dará una indicación del dibujo actual. Por ejemplo, si tiene un brillo máximo en un aparato pequeño, es posible que tenga un cortocircuito, pero la corriente estará limitada a 0,5 A (lámpara de 230 V CA) o 1 A (lámpara de 120 V CA). Si todo parece estar bien, enciéndalo.
  • Si todo está bien, cierre el interruptor de error EARTH TEST. Ahora, si hay una falla a tierra en el aparato, parte de la corriente regresará al cable a tierra en lugar del neutro (N). El RCD detectará una diferencia entre la corriente L y N y el disparo. Por lo general, esto solo se dispara si hay una falla a tierra en un artefacto con carcasa de metal.
  • Tamaño del RCD (clasificación actual) para proteger el transformador.

Eso debería ayudarte a resolver la mayoría de los problemas en el banco.

    
respondido por el Transistor
1

Hay interruptores de circuito en miniatura que tienen terminales de tornillo en el lado de entrada y en el lado de salida. El montaje en riel DIN puede ser el más popular, pero es posible que encuentre algunos que están montados en el panel. Están diseñados para ser montados dentro de un gabinete, pero es probable que tengan terminales de tornillo que estén suficientemente protegidos para un montaje abierto en un área que solo usted o un miembro del personal calificado puedan acceder. También puede haber algunos que se pueden montar en la cara de un recinto pequeño. Hay interruptores automáticos de caja moldeada que están diseñados para montaje en panel pero que se pueden montar en la cara de un gabinete.

Probablemente debería obtener un interruptor que tenga un disparo magnético. Sospecho que los que están en las tomas de corriente tienen solo un disparo térmico. He visto algunas tiras de salida de banco de trabajo. Es posible que desee encontrarlos y ver qué han incorporado en ellos.

Debería haberte dicho que definitivamente deberías tener un interruptor con disparo magnético porque el interruptor principal tiene un disparo magnético y necesitas el interruptor local para disparar primero. Por supuesto, necesita que la clasificación de viaje del interruptor local sea más baja o más rápida. Deberá mirar las curvas para coordinarlas correctamente.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Solo obtén uno de estos: -

Y pégalo en una caja. Luego monta la caja en tu banco.

O compre una toma de corriente de CA con un disyuntor incorporado.

    
respondido por el Andy aka
0

Muchas tomas de corriente (al menos las que se venden en América del Norte, China es diferente) tienen interruptores de circuito incorporados. Usar uno de esos sería uno de los métodos más económicos, además tiene un interruptor de alimentación (aunque no debería No dependa de eso por seguridad.

Lo más probable es que estalle antes del interruptor del circuito principal. También debe considerar la instalación de una salida GFCI (RCD).

Una técnica que utilizo a veces para solucionar problemas de dispositivos de potencia relativamente baja, como los dispositivos electrónicos con una fuente de conmutación, es conectar una bombilla como una incandescente de 100 W en serie con el DUT. Si la bombilla se enciende, todavía hay un problema. Por supuesto, esto no funcionará con nada que atraiga mucha corriente normalmente.

    
respondido por el Spehro Pefhany