Conectando 'señal de tierra' a 'tierra': ¿debería?

1

Por lo general, tenemos 3 cables en la salida: L (línea), N (neutro) y PE (tierra de protección). Es bastante común que la N esté ajustada al PE en el cuadro de distribución o planta de energía.

Si el dispositivo tiene un caso conductor, este debería estar conectado a PE para que el dispositivo sea seguro para un ser humano. Sin embargo, todavía tengo una pregunta: ¿debería la red de tierra de señal conectada a PE o no? ¿O debería estar conectado a través de, digamos, 10meg resistencia de 1W?

Si el dispositivo no tiene aislamiento galvánico, no debería haber ninguna conexión entre SGND y PE. Derecho?

Si hay un aislamiento galvánico, la pregunta se vuelve difícil para mí. Por ejemplo, si es un transsiever RS-485, debería tener una ruta de retorno para el par diferencial. Esto significa que los puntos de señal aislados de los transmisores deben estar conectados entre sí. Esta conexión se puede hacer a través de un tercer conductor en el cable o, si está ausente, puede ser un PE, ¿verdad? Entonces, en este caso, debería conectar directamente el SGND a PE.

Supongo que, en algunos casos, SGND debe conectarse a PE a través de una resistencia "grande" (por ejemplo, 1MOhm / 1W) para evitar que el esquema flote (para drenar la estática o cualquier carga).

Examiné una pregunta similar en la Pila que pude encontrar ( one , dos , three ). Tienen alguna información útil que incluí en esta pregunta, pero en realidad pidieron algunos casos particulares (por ejemplo, uso de RS-485 en la primera pregunta) y no tienen información general sobre el tema.

    
pregunta Roman Matveev

2 respuestas

2
  

Si el dispositivo tiene un caso conductor, este caso debe estar conectado a   PE para hacer que el dispositivo sea seguro para un humano.

Esto suele ser cierto pero no siempre. El doble aislamiento es un método que evita una conexión a tierra de protección.

  

¿la red de tierra de la señal debe estar conectada a PE o no?

Depende completamente del sistema al que te refieras. PE puede ofrecer una buena ruta conductora para EMI y, por lo tanto, los condensadores pueden usarse en líneas de señal para mejorar la calidad de la señal, pero no es un hecho que también se requiere una conexión galvánica. Sin embargo, puede ser necesario mejorar EMC en algunos casos. El lado negativo de una conexión galvánica a PE es que si hay señales que pasan del punto A al punto B, ambos extremos con conexión a tierra suelen ser una receta para el desastre porque, en una planta, las corrientes de falla a tierra pueden fluir entre estos dos puntos e interrumpir las señales. .

  

¿O debería estar conectado a través de, digamos, 10meg resistencia de 1W?

La conexión a tierra de una señal a PE a través de una resistencia de 10M se puede hacer para evitar que una señal fluya fuera del rango de modo común de (digamos) un dispositivo de medición de señal como un DAQ (sistema de adquisición de datos). No hay ningún problema real de que esta resistencia sea significativamente más baja, como 10 kohms, pero, nuevamente, depende del tipo de sistema.

  

Si el dispositivo no tiene aislamiento galvánico, no debería haber ningún   conexión entre SGND y PE

Si no tiene un aislamiento galvánico , entonces tiene algún tipo de conexión galvánica a PE.

  

Esto significa que los motivos de señal aislados de los transversores deberían   estar conectados entre sí. Esta conexión se puede hacer a través de un   tercer conductor en el cable o, si está ausente, puede ser un PE,   ¿verdad?

Para mí no tiene ningún sentido transmitir RS485 a través de un cable que no tiene pantalla / pantalla. Esto sería pedir una mala integridad de los datos. Si alguien pensara que podría ser una buena idea usar PE en lugar de un escudo / pantalla, tendrían que justificar sustancialmente su posición. Mencioné las corrientes de falla de tierra arriba y usar el PE de esta manera es pedir problemas.

    
respondido por el Andy aka
1

Supongo que está ejecutando rs485 una larga distancia.

Básicamente tienes una de dos opciones.

  1. Aísle galvánicamente ambos extremos y luego use un cable con una línea de blindaje separada. Usa la línea de escudo como tus conexiones bajas. Esto puede ser tan simple como usar una fuente de alimentación aislada.
  2. Utilice algún tipo de aislamiento galvánico en la conexión de la señal.

Estas dos opciones eliminan todas las posibles incógnitas.

Si ninguno de los extremos está aislado y utiliza un cable con un blindaje, esto puede crear un bucle a tierra. En el mejor de los casos, puede hacer ruido, en el peor de los casos, el cable se incendiará debido a una corriente excesiva de un circuito de tierra. Si solo un lado está aislado, puede haber suficiente diferencia de voltaje para dañar algo.

Si atas ambos extremos a PE y usas un cable de dos conductores, puedes dañar los transceptores por un diferencial de voltaje que no pueden manejar.

Todos estos escenarios pueden suceder si la conexión de PE no es tan buena como la tuya. El equipo individual puede tener buenas conexiones, pero la interconexión puede no ser tan buena.

    
respondido por el vini_i