¿Debo seguir estrictamente las especificaciones cuando uso CA?

1

Tengo algún dispositivo con un terminal de conexión con el que puedo lidiar (citar)

max. 1 A / 24 Vac / dc .

Me gustaría usarlo para cambiar un dispositivo con 1A y 12V AC. ¿Cómo se significan las especificaciones? ¿El valor pico (ya que dice máx ) o la corriente / voltaje RMS significa? Dado que 1A AC superará 1A en los picos, temo romper mi dispositivo si lo intento.

EDIT

El dispositivo es un Rocom Doormaster Smart 4 + n . En esa página dice "Carga máxima para contactos del conductor de 3 a 5: 24 Vac / dc 1 A", que tengo miedo de superar con mi 1A AC en los picos.

    
pregunta Rob

1 respuesta

3

La CA normalmente se mide como la corriente y el voltaje RMS. Entonces, si el fabricante declara que puede manejar 1A a 24 VCA, entonces puede manejar hasta 1A RMS a hasta 24 V RMS.

En realidad, la conmutación de CA es más fácil que la de CC, ya que es menos propensa a la formación de arco en los terminales cuando se desconecta.

    
respondido por el Simon B