¿Cómo puede funcionar el medidor de fallas a tierra a través de IGBT inactivos?

1

Tengo una configuración con un Bender IRDH375 conectado al bus de CC de un inversor basado en IGBT. Si conecto una resistencia de 50 kOhm a tierra mientras ejecuto el inversor, lo detectará bien. Esa parte está razonablemente bien de entender. Sin embargo, mientras no se está ejecutando, todavía detecta alrededor de 200-400kOhms a tierra. ¿Cómo es esto posible?

Esquema de configuración ilustrado a continuación. Solo 1 de las 3 fases se ilustran brevemente.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

¿No debería el IGBT estar bloqueando casi por completo mientras está "DESACTIVADO"?

Actualizar: Si quito R2, el medidor de tierra mostrará un aislamiento casi máximo (10MOhms). Lo mismo si el inversor está funcionando o no.

    
pregunta Imbrondir

2 respuestas

2

Comienza con el diagnóstico de la situación. El dector es muy sensible, por lo que puede utilizar el instrumento para encontrar el problema.

  1. Desconecte las conexiones de corriente continua e inversor del AGH150W y lea los efectos en el IRD375. Si eso es incorrecto, entonces el problema se limita a las unidades Bender.

2. Cuando el primer paso sea correcto, conecte la fuente de CC al AGH150W y lea nuevamente. Si está bien, desconecte de nuevo la fuente de CC, conecte el inversor y vuelva a leer.

  1. El último paso es conectar la fuente de CC y el inversor sin ejecutar y leer nuevamente.

4 A continuación, ejecute el inversor y lea de nuevo.

Debería poder encontrar el error al cortar el sistema en partes pequeñas

A partir de la acción realizada por OP, queda claro que no hay un error de aislamiento sino una resistencia restante (no abierta) entre el lado de entrada y el lado de salida del inversor.

Siendo este el caso, la única forma de hacer que la unidad funcione es disminuir la resistencia de la unidad por debajo del valor de resistencia medido. Esto se puede hacer entre 1kOhm y 10MOhm.

    
respondido por el Decapod
1

Si el IGBT está ENCENDIDO o APAGADO, no tiene relación con la resistencia a la tierra, ya que todo está flotando. Pero quizás no lo sea, hay algunos dispositivos de protección como MOV, o debería comenzar a medir sin el cable conectado en la salida del VFD.

    
respondido por el Marko Buršič