Tengo algunas preguntas sobre el diseño de un panel de control del calentador. Primero tomé una conferencia sobre electrónica de potencia en la universidad hace un año, pero ahora trato de recordarlo de nuevo. :)) En cuanto a mi tema, tengo un antiguo horno dental (ivoclar p80 ) que funciona con CA 230V y genera calor hasta 1200 grados centígrados y tiene un total de 1800Watts. Y quiero diseñar mi propio tablero de control para este viejo. En realidad he buscado en diferentes tableros en términos de componentes electrónicos, pero estoy confundido. Por lo tanto, puedo aprender de qué puntos importantes debo señalar para diseñar. Por ejemplo, qué dispositivo de silicona debería usar, como power mosfet, src, IGBT, etc. uno que use optoacoplador para controlar el dispositivo de conmutación o un filtro para evitar el ruido de la señal y preguntas tan diferentes :)) también necesito controlar la temperatura de forma sensible. ¡Si pudieras ayudarme sería apreciado! ¡Gracias por adelantado!

    
pregunta alptugrul34

1 respuesta

3

Compre un controlador de temperatura de autoajuste PID estándar. Averigüe qué es primero el sensor utilizado en el horno. Puede usar el controlador para cambiar un contactor mecánico, un relé de desplazamiento de mercurio o un SSR. Asegúrese de que el controlador coincida también con el dispositivo de salida. La salida puede ser un 'PWM' relativamente largo (unos pocos segundos si un SSR de conmutación de voltaje cero o unos 20 segundos si se trata de un contactor mecánico). Si usa un SSR, tendrá alrededor de 8-10W para deshacerse de él, por lo que puede necesitar un disipador térmico grande o un disipador térmico más pequeño y un ventilador.

Los controladores no son particularmente caros, unos cientos de dólares por uno realmente bueno, y los de China son casi gratis (pero tienden a ser solo de tipo K, probablemente mejor que algo que se construiría en el primer intento) .

Algunos tienen comunicaciones opcionales a través de RS485, por ejemplo. Si necesita conseguirlo para hablar con algo, compre uno con comunicaciones y puede conectarlo a una PC o un Arudino o un RPi, etc. Algunos tienen rampa programable y remojo.

El sensor es, sin duda, un termopar, probablemente de tipo K, N, S o R. Los dos últimos son de aleación de platino, los primeros son de aleación de metal base y serán cables mucho más gruesos en la unión de detección. Debe mantener el cable del termopar (o el cable conductor de extensión adecuado), en la polaridad correcta, desde el sensor hasta el bloque de terminales del controlador. Los sensores de aleación Pt tienen una salida por grado muy baja, por lo que se indica un mejor controlador para mantener la precisión.

Mantenga la electrónica fría y durará mucho tiempo.

Si realmente desea pasar el tiempo para desarrollar un controlador, que no es un uso del tiempo remotamente rentable, a menos que pretenda venderlos en cantidades razonables, primero debe averiguar cómo medir el sensor. incluyendo acondicionamiento de señal, compensación de unión fría y linealización, con un nivel de ruido aceptable (más desafiante para los tipos Platinum) y tasa de actualización (10 veces por segundo es más que suficiente, probablemente menos es menos. Puede comprar chips para hacer todo o parte de esto , con diversos grados de rendimiento y limitaciones.

Luego debes implementar un algoritmo PID para el control. Hay mucha información disponible en la web en PID: si le interesa el exceso de control y un buen control, puede que no sea trivial.

Después de esos dos, puede proceder como si hubiera comprado un controlador simple. De lo contrario, implemente la sincronización y la rampa para un controlador programable más complejo.

    