¿Cuál es la mejor manera de reducir el rizado del rectificador trifásico de alta potencia?

1

Si la alimentación de red trifásica de 220 V CA a 50 Hz (tres líneas que tienen una tensión de 127 V RMS, si se mide a neutro cada una) se rectifica con un rectificador estándar de 6 diodos:

Creo que si se extraen 25 amperios de la salida de los rectificadores con un voltaje rectificado de aproximadamente 310 VCC, entonces puede entregar aproximadamente 7,7 kW de potencia.

Sé que en la rectificación de puente completo monofásico se utiliza la siguiente fórmula para calcular la fluctuación de voltaje: Vripple = Iload / (2 * f * C)

PREGUNTAS :

Ahora, el desafío al que me enfrento es cómo puedo reducir la ondulación a menos del 1%, para poder entregar una potencia de CC constante.

¿Tengo razón al asumir que en la rectificación de puente completo en tres fases se puede usar la siguiente fórmula? Vripple = Iload / (6 * f * C)

¿Puedo salirme con un montón de condensadores o es una mejor práctica usar un convertidor buck, boost o buck boost?

    
pregunta Mark Wright

3 respuestas

2

Los condensadores son la forma más sencilla de hacerlo, pero puede disminuir la cantidad de capacitancia necesaria colocando un estrangulador de enlace de CC en el circuito después del rectificador. Un estrangulador no lo haría todo, usted todavía necesita tapas, pero puede hacer que una estrangulación sea más barata de lo que puede comprar tapas.

Sin embargo, con las tapas, debe tener cuidado con la corriente de irrupción, por lo que generalmente se trata con un circuito de "precarga" de una resistencia limitadora de corriente que está en cortocircuito con un relé / contactor en línea con el DC circule por delante de las tapas, o use un termistor NTC (hasta una cierta potencia nominal).

El método del transformador multifase requiere más puentes de diodo y generalmente se usa para reducir los armónicos creados en el lado de la línea, no la ondulación del bus de CC.

    
respondido por el J. Raefield
1

Puede usar transformadores especiales para un puente de doce pulsos, consulte aquí enlace . Su circuito es un puente de seis pulsos, pero incluso los puentes de 18 y 24 pulsos son posibles. Las fases adicionales se generan utilizando dos conjuntos de devanados secundarios, uno en conexión estrella (estrella) y otro en conexión delta o agregando los voltajes de los devanados secundarios adicionales del transformador. No necesita condensadores para suavizar la tensión de CC, pero necesita el transformador trifásico especial y los recitificadores adicionales. El puente de doce pulsos a menudo se usa para sistemas de transmisión de energía eléctrica de alto voltaje y corriente continua (HVDC), consulte aquí enlace

    
respondido por el Uwe
0

Quizás considere un transformador de múltiples fases (por ejemplo, de 3 a 9), esto disminuirá la ondulación significativamente con bajas pérdidas.

Este documento reclama una ondulación del 0.8% usando un transformador multifásico

Puede aumentar los transformadores con capacitores de alta potencia.

    
respondido por el A Gern