Confusión con la clasificación de voltaje al dimensionar calibres de alambre

1

Esta es una pregunta conceptual. Quiero decir que tengo una confusión acerca de la tensión nominal de un cable. Así que quiero preguntar con un ejemplo:

Porencimade80VDC,lafuentedealimentaciónalimentarálacargaquenecesitaalrededorde80Vdevoltajeyconsumeunacorrientede1A.LalongitudunidireccionaldelcableLesde20m.Quiero/tolerounacaídadevoltajedel1%entrelafuentedealimentaciónylacarga.Asíqueparadimensionaruncableadecuadohagolosiguiente:

CaídadevoltajeunidireccionalΔVtoleradaes:

ΔV=0.5×80×0.01

EsteΔVesparaLdistanciaunidireccional,porloqueparacalcularΩ/m:

ΔV=R_wire(Ω/m)×L×I

R_wire(Ω/m)=ΔV/(L×I)

R_wire(Ω/m)=0.4/(20*1)

R_wire(Ω/m)=0.02Ω/m

Asíquevoyala esta tabla y descubro el AWG correspondiente para un cable de 0.02 Ω / m.

En este caso, la tabla lo muestra como 24.

Imagina que utilizo el siguiente cable AWG 24: enlace

En las especificaciones, máximo actual 4.3A, lo cual es excelente para mi propósito.

Pero, ¿qué hay de "voltaje máximo: 60 V" en las especificaciones?

¿Eso significa que no puedo usar este cable para esta aplicación?

Pensé que lo que importa para el calor era actual. ¿Mi método de tamaño es correcto?

¿Se aplica esa tensión máxima de 60 V a través del cable sin carga?

    
pregunta user164567

1 respuesta

3

La clasificación de voltaje se aplica al aislamiento, pero hay sutilezas.

En voltaje muy bajo (como 12V), bastará con cualquier aislamiento lo suficientemente grueso para adherirse al cable. En voltajes más altos, el espesor del aislamiento y el tipo de material realmente importan.

Por ejemplo, el cable que conecta es un cable de conexión para la electrónica de bajo voltaje. En este caso de uso, usted desea un aislamiento delgado, porque esto hace que el cable sea más flexible y práctico de usar. Esto explica la muy baja calificación de 60V. Será inadecuado para sus 80 voltios.

Si el cable está expuesto (por ejemplo, corre en el piso y la gente podría caminar sobre él) o si está expuesto a vibraciones o químicos, entonces, por supuesto, esto también debe tenerse en cuenta. El aislamiento tendrá que estar clasificado para esto.

En su caso de uso, usaría un cable de lámpara de 2 conductores simple. Es barato, fácilmente disponible, discreto y robusto.

EDITAR:

Para una carrera de 20 m, lo más probable es que se monte en las paredes o al menos se adhiera a algo, así que revise las regulaciones en su área para ver si hay cosas como conductos eléctricos, etc.

Por ejemplo, su cable de conexión solo se permitiría dentro de un gabinete. Aquí, como regla general, no se permite que los cables con voltaje peligroso sean evidentes, lo que significa que deben estar dentro de un conducto, por ejemplo:

Si se puede tocar, caminar, etc., entonces tiene que ser un cable. En la foto de arriba, si los cables fueran cables, se podría omitir la unión en T, con cables visibles. En este caso, los conductos se usarían más como una forma conveniente de agrupar los cables y montarlos en la pared.

    
respondido por el peufeu

Lea otras preguntas en las etiquetas