¿Cuál es el uso de la toma de tierra de un receptáculo GFCI sin conexión a tierra?

1

¿Es útil la toma de tierra de un receptáculo GFCI que no está conectado a tierra? (Estoy en los Estados Unidos, si es importante). Si el dispositivo conectado tuviera corriente en su pin de tierra, ¿a dónde iría esta corriente en el GFCI sin conexión a tierra? Si la corriente en el GFCI caliente y neutral es igual, incluyendo el caso en el que ambos son cero, ¿esta corriente de conexión a tierra hará que el GFCI se dispare y desconecte su calor interno, neutral y / o tierra?  ¿Cuál (es) desconectará? ¿Puede la corriente en el pasador de tierra seguir drenando en algún lugar incluso después de este disparo? Si es así, ¿significa eso que GFCI automáticamente inicia de forma interna / une su terreno abierto a neutral en estas condiciones de disparo?

¿Se puede usar la toma de tierra para conectar a tierra los siguientes elementos de solo clavijas a tierra?

  1. el cable de drenaje de un cable Ethernet blindado que se inserta en el socket a través de un solo en tierra enchufe ,

  2. an protector contra sobretensiones Ethernet que usa solo el pin de tierra ,

  3. regleta de protección contra sobretensiones,

  4. muñequera antiestática

pregunta CodeBricks

1 respuesta

3

A pesar de su nombre, un GFCI no mira la corriente de tierra, solo busca una diferencia entre la línea y las corrientes neutrales que la atraviesan. Si encuentra una diferencia de aproximadamente 5 mA (tal vez 15 mA ??), asume que algo de corriente va a donde no debería hacerlo, y se dispara, desconectando la Línea y el Neutro.

El pin de conexión a tierra en un tomacorriente está diseñado para conectar las partes de un aparato que no transportan corriente a tierra, para garantizar la seguridad de los usuarios. Si el pin de conexión a tierra en un tomacorriente no está conectado a algo, no puede conectar nada a tierra, y es inútil.

    
respondido por el Peter Bennett