Estamos utilizando una fuente de alimentación capacitiva para una de nuestras aplicaciones.
El condensador X2 (330nF en este caso) proporciona una buena confiabilidad con respecto a fallar de forma segura / abierta y una buena capacidad de resistencia a sobretensiones.
Entonces, surgió la pregunta de qué considerar al elegir la resistencia de sangrado paralela para evitar negar las propiedades del X2.
Además de calcular el valor de resistencia (500k para la descarga de ~ 1s elegida) y la potencia nominal (0.5W elegido) que es bastante sencillo, ¿qué más hay que tener en cuenta?
¿Qué pasa con las propiedades como
* Retardante de llama
* Tipo fusible
* Tensión nominal de pulso
Tendré que seleccionar un tipo fusible al menos. Sin embargo, no estoy seguro de la tensión de pulso y las potencias máximas. El circuito se utilizará en un entorno industrial y, por lo tanto, se probará frente a sobretensiones L-N de 2kV y caerá en la categoría II de sobretensión. Los resistores que soportan voltajes > 2kV son como los tipos de 4W de 20x6mm, lo que parece un exceso excesivo.
PS: Nuestro cliente preferiría no usar un varistor para protección contra sobretensiones si es posible, debido al espacio muy limitado de PCB. Por lo tanto, puede ser una buena idea evaluar la resistencia en consecuencia. Y sí, realmente les gustaría tener la resistencia de sangrado porque es fácil tocar los contactos después de ser desconectados.