VFD: Disparo de sobretensión regenerativa durante la desaceleración o parada

1

Tengo un modelo VFD de Mitsubishi: FR-F720. Muestra el error E0u3, que significa según el manual: "Si la energía regenerativa hace que la tensión de CC del circuito principal interno del inversor alcance o supere el valor especificado, el circuito de protección se activa para detener la salida del inversor. El circuito también se puede activar por una sobretensión producida en el sistema de alimentación ".

Este error se sigue mostrando incluso cuando no hay ningún motor conectado.

He probado las posibles soluciones que ofrece el manual, pero parece que no funcionan. Sin embargo, creo que si realmente necesito una resistencia de freno, no estoy seguro de cómo colocarla.

¿Tiene alguna sugerencia / alternativa a esta falla?

Gracias.

Manual: enlace

Datos técnicos:

Entrada: 48.8A 3PH AC200-220V 50Hz              3PH AC200-240V 60Hz

Salida: 3PH AC200-240Vmax 0.5-400Hz

    

2 respuestas

2

Si no hay un motor conectado, el voltaje de entrada debe ser alto o tener picos de voltaje repetitivos que hagan que los capacitores del bus de CC se carguen a un voltaje que exceda el punto de disparo. No es probable que el punto de disparo sea ajustable, pero puede haber una configuración para indicar si el VFD ic está conectado a 200-208 voltios o 220-240 voltios. Mira el manual para eso.

Si la alimentación de entrada está limpia y es correcta, podría haber una falla en el VFD causando esto.

Una condición de tensión transitoria que frecuentemente causa este tipo de problema es la tensión transitoria del timbre causada por la conmutación de los condensadores de corrección del factor de potencia. El transitorio solo dura aproximadamente 2 ciclos de la forma de onda de potencia y no tiene un pico de voltaje máximo superior a aproximadamente el 30% por encima del pico de voltaje de línea normal. Sin embargo, se puede transferir suficiente energía a los capacitores del bus VFD para provocar un viaje.

Una resistencia de frenado dinámico se debe conectar solo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del VFD. Se requiere un circuito de control apropiado. Algunos fabricantes han recomendado usar una resistencia de frenado dinámico para problemas de este tipo causados por la conmutación de los condensadores de corrección del factor de potencia. La potencia nominal de la resistencia debe ser suficiente teniendo en cuenta la frecuencia de conmutación. Sería preferible utilizar un método de conmutación de condensadores que no cause problemas.

    
respondido por el Charles Cowie
1

En mi experiencia, generalmente se trata de condensadores en algún otro lugar del sistema, como los capacitores de corrección del factor de potencia mencionados.

    
respondido por el J. Raefield