Medición de la inductancia de magnetización del transformador

1

Estoy tratando de ajustar los datos medidos del transformador al modelo matemático estándar del transformador. He realizado la medición de cortocircuitos para obtener inductancias de fuga y medido resistencias primarias y secundarias de CC. He leído que para medir la inductancia de magnetización Lm y la pérdida de núcleo Rc, puede usar un medidor de vatios o un medidor LRC, ninguno de los cuales tengo. Así que estoy intentando ver si puedo obtener estos valores colocando un condensador en serie con el primario y usar los datos de resonancia y amplitud para obtener los valores que estoy buscando. El modelo de transformador que estoy tratando de igualar es:

Paralamediciónencircuitoabierto,parasimplificarloscálculos(yheleídoestoesválido,peronoestoyseguro)Supongoque,debidoaunabajacaídadevoltajeenRayLa,esposiblequenosetenganencuenta.Estodaelsiguientemodelo:

ResolviendoRcenbasealafrecuenciaderesonanciamedidaylaamplitud,vuelvoaconectaraloanteriorparaobtenerLm.Sinembargo,cuandosegraficarealmentelafuncióndetransferencia,estonodaresultadoscoincidentes,soloelpuntoderesonanciaescorrecto.ResolverendiferentespuntosdefrecuenciadavaloresdiferentesparaRcyLm.Estoybastantesegurodequemeestoyperdiendoalgoyqueunamedicióndefasedebeincorporarseaesto.

Asíquemispreguntas:1)¿EsestaunamanerarazonabledeobtenerlosvaloresdeLmyRcqueestoybuscando,oexisteunaformamássencillasiasumoquenotengolasherramientasdemedicióndescritasanteriormente?2)Másengeneral:dadoquenoestoyobteniendolosvalorescorrectos,¿esposibleobtenerlosvalorescorrectosparalasincógnitasquesepuedenusarenunafuncióndetransferenciaresolviéndolosdesdeunasolafaseymedicióndeamplitud?

Gracias.

ActualizarBasadoenlarespuestadeTonyStewart,probéunmétodomuchomássimple.HecolocadounaresistenciaRconocidaenlasalidadelcircuitoyhemedidoelalcanceparaobtenerelvoltajeyelcambiodefase.EntoncesV/R=I,asíquetengounacorrientecomplejaatravésdeltransformador.Entonces((V1-V)/I)-Zp=Zm.¿Estemétodosuenacorrecto?Loheusadoparavolveracalcularlasimpedanciasprimariasysecundariasdecortocircuito(resistenciaeinductanciadefuga),losresultadosdelasresistenciasquemedíoriginalmenteconunDMMnoestánactivadosperosecierran,aproximadamenteun10%.

    
pregunta User7251

1 respuesta

3

La forma más sencilla es conectar el transformador de circuito abierto y observar la corriente que circula en el lado primario. La frecuencia se ajusta para que la corriente permanezca discontinua durante un período de conmutación. El tiempo de desmagnetización es bastante largo, dado que viene dado por la pendiente \ $ V_f / L_p \ $ por lo que la frecuencia de conmutación será probablemente de unos pocos cientos de Hz. ElgeneradoractivaráydesactivaráelMOSFETconunaseñaldeondacuadradaconunvalormáximode10-12Vparagarantizarlasecuenciadeencendidocorrecta.CuandoaplicaelvoltajedeCCatravésdelainductanciaalactivarelMOSFET,lacorrientecomienzadesde0(lacorrienteesdiscontinuaconunabajafrecuencia)yaumentahastaunvalormáximoconunapendienteiguala\$\approx\frac{V{_{in}}}{L_p}\$donde\$L_p\$eslainductanciaquedesea.Siobservalacorrienteatravésdelaresistencia\$1-\Omega\$,deberíaveralgocomoacontinuación:

Seleccionaunapartedelacorrienteymide\$\Deltat\$y\$\DeltaI\$.Calculalapendientemediante\$S=\frac{\DeltaI}{\Deltat}\$.Estapendienteesiguala\$S=\frac{V{_{in}}}{L_p}\$.Ahorapuedeextraerelvalordeinductanciasiguiendo\$L=\frac{V_{in}}{S}\$.Supongaquemideunapendienteiguala10kA/s(10Vaplicadosatravésdeunainductanciade1mH)ylafuenteestápolarizadaa10V.Entonces,lainductanciaes\$L=10/10000=1\;mH\$.Debesaberque,dependiendodelmodelodetransformador,lamediciónpuedeincluireltérminodeinductanciadefuga\$l_l\$.Enestecaso,lapendientemedidaes\$S=\frac{V{_{in}}}{L_p+l_l}\$.

Conestecircuito,ahorapuedeaumentarelvoltajedelafuenteoeltiempodefuncionamiento(mantenerlacorrientediscontinua)yverificarlasaturaciónactual\$I_{sat}\$comosemuestraacontinuación.Lomejoreshaceresteexperimentocuandoelnúcleoestáensutemperaturadefuncionamientomásalta.

    
respondido por el Verbal Kint

Lea otras preguntas en las etiquetas