1

En una aplicación, uso un adaptador de corriente AC-DC industrial, el meanwell GST160A15. El adaptador de corriente da una potencia máxima de 15V @ 144W. Leí cuidadosamente la hoja de datos, y dice que el adaptador de corriente tiene protección contra sobretensiones, 105 ~ 135% del voltaje de salida. Mi pregunta es, en caso de fallo, ¿puede el adaptador de alimentación emitir un voltaje peligroso? Con referencia a la norma estándar para lugares húmedos, 70V DC o 33 V r.m.s y 46.7 V pico

    
pregunta Francesco

3 respuestas

1

En condiciones sin falla, se puede suponer que el tipo de fuente de alimentación produce 15 voltios (más o menos un pequeño porcentaje debido a la acumulación de tolerancias y coeficientes de temperatura). Si una parte del circuito de regulación de voltaje falla, puede producir un voltaje significativamente superior a 15 voltios y es aquí donde muchos de los diseños utilizan un circuito de barra de cuervo independiente para sujetar el voltaje a un límite de seguridad en caso de que un componente del circuito principal falle. .

Sospecho que el diseño tiene protección contra fallas de un solo componente y utiliza un circuito de barra de cuervo (al igual que muchos diseños que cuentan con la certificación CE). Algunos diseños no lo hacen, pero se basan en un extenso análisis de lo que puede suceder en condiciones de falla / fallo único.

Espero que si mira en la hoja de datos del producto habrá alguna información al respecto. En cuanto a si esta fuente de alimentación es adecuada para el tipo de entorno que desea usar, lea la hoja de datos.

    
respondido por el Andy aka
1

Ciertamente, si el aislamiento en el transformador falla o el capacitor en Y falla, es posible, particularmente si falta la conexión a tierra (por ejemplo, enchufada en el extremo de un cable de extensión de 2 hilos modificado).

Si el adaptador es falso, las posibilidades son mayores que si fuera genuino.

También es posible que si hubiera una falla en el circuito de realimentación, la fuente de conmutación podría generar un voltaje mayor que el voltaje nominal, posiblemente acercándose a niveles teóricamente peligrosos, sin embargo, el circuito OVP debería evitar esto, por lo que se necesitarían dos fallas en lugar de solo uno.

    
respondido por el Spehro Pefhany
1

El límite de protección de 105 ... 135% es un circuito adicional incluido en la salida de CC que corta el voltaje de salida de CC demasiado alto, que puede ser causado por fallas.

Pero esto ya lo dicen otros miembros. Quiero añadir algo más:

Las fuentes de alimentación de este tipo tienen un mecanismo de sobretensión común. (vea la NOTA 1) Tienen una entrada de CA de 3 cables a tierra, donde el cable de tierra de protección está conectado

  • al suelo del marco interno para la protección normal de Clase I
  • capacitivamente a la línea de CA y cables neutros para el filtrado de rf (= para mantener la interferencia de rf producida dentro de la unidad, fuera de la red de CA)
  • a la salida de CC negativa

Si uno conecta esta fuente de alimentación a una toma de CA sin conexión a tierra, tiene el 50% de la tensión de CA de la red eléctrica entre la salida y la tierra circundante. Viene a través de condensadores de filtro de ruido. Cuando se conecta esto a una PC y luego se conecta su PC a otro equipo (impresora, mezclador de audio), es muy probable que algo se frene si hay una conexión a tierra. He visto que sucedió y también destruí al menos una impresora y un amplificador de audio.

Los consumidores de micrófonos también tienen algo de qué quejarse cuando el AC llega a sus labios.

La gente parece insertar una cinta de plástico en los enchufes de CA para romper la conexión a tierra protectora para romper los bucles de tierra que causan zumbidos intolerables en los sistemas de audio. Después de hacerlo, conecte primero la CA y luego los cables de audio detienen el zumbido y el zumbido por completo y el resultado es permanente hasta que se obtiene un nuevo equipo.

NOTA1: Esto es lo mismo con las PC normales que usan cables de CA con conexión a tierra normales.

    