Estoy confundido con el problema nº 68. He añadido mi intento. Estoy recibiendo optionA pero el libro dice que debería ser optionB. Por favor guíame donde estoy cometiendo un error.
Creo que veo que la respuesta puede ser 49.917 Hz.
En condiciones sin carga, la frecuencia de salida es de 52.5 Hz y bajo una carga completa de 15 MW es de 50 Hz. Sin embargo, la carga real colocada en el generador es de 12 MW + 3.5 MW, por lo que la carga es de 15.5 MW. Esto significa que la frecuencia de salida es ligeramente inferior a 50 Hz.
Cada MW reduce la frecuencia en 0.16666 Hz, por lo que, comenzando a 52.5 Hz, la frecuencia disminuye en 15.5 x 0.166666 Hz = 2.583333 Hz, por lo que 52.5 Hz disminuye a 49.916666 Hz.
Ignorar mis comentarios sobre la reducción de potencia con la frecuencia, solo estaba tratando de entender las sutilezas de las preguntas. No está claro por qué comenzó con 52.5 Hz y lo dejó a favor de 52 Hz como la frecuencia de salida de carga abierta.
También creo que puede haber una anomalía en la pregunta relacionada con las tres cargas de 4 MW alimentadas a 50 Hz. Esto contradice el 5% de caída que entiendo que la frecuencia de salida será mayor en un 5% sin carga. en comparación con 15 MW de carga completa.