Detección de 24 VCA usando el optoacoplador

1

He estado usando un HCPL3700 para detectar 24VAC, pero son grandes y relativamente caros. He probado el diseño que se muestra en la figura (entrada de CA al diodo y medición de voltaje de colector-emisor de salida para determinar si AC está encendido o apagado) y funciona bien en el banco. Mi preocupación es que el diodo en el optoacoplador no está clasificado para su uso como esencialmente un rectificador. Uso resistencias de 12k en todo (el condensador es de 10uF), por lo que las clasificaciones máximas de disipación de potencia no son un problema. ¿Los optoacopladores de propósito general (LTV-816 en este caso) pueden manejar este deber?

    
pregunta T2JSplode

2 respuestas

1

Coloque un puente al frente (puede obtener un montaje SMT de puente de 0.8A a un precio muy razonable) y podrá detectar la entrada más rápido que si bloquea la corriente con un diodo inverso. Pero haz uno u otro.

No es una buena idea someter el LED IR del optoaislador a un voltaje inverso que exceda las clasificaciones máximas absolutas.

También hay optoaisladores de entrada de CA especialmente diseñados con LED de respaldo posterior que están disponibles en versión cuádruple y probablemente elegiría esa opción yo mismo.

    
respondido por el Spehro Pefhany
2

No debe aplicar una tensión inversa de más de 6 V al LED. (En la práctica, el voltaje de ruptura real será más alto que eso, pero 24 VAC ciertamente es lo suficientemente alto como para ser demasiado riesgoso).

Podrías

  • use un puente rectificador para enrutar ambas medias ondas de la entrada a través del LED, o
  • conecte un diodo antiparalelo a los pines LED del optoacoplador para limitar la tensión inversa a la tensión directa del diodo, o
  • coloque un diodo adecuadamente clasificado en serie con el LED del optoacoplador para evitar que el LED sea destruido por la corriente de ruptura.
respondido por el CL.

Lea otras preguntas en las etiquetas