Quiero que se encienda un ventilador adicional de 120v cuando la unidad de CA está encendida. ¿Soy capaz de desconectar eso del termostato de alguna manera?
Quiero que se encienda un ventilador adicional de 120v cuando la unidad de CA está encendida. ¿Soy capaz de desconectar eso del termostato de alguna manera?
Aquí hay una solución externa de baja tecnología. Ponga un interruptor de vela en frente de la unidad de aire acondicionado. Conecte el interruptor en serie con el ventilador secundario. Una pequeña caja abierta podría incluir el interruptor y los terminales. El flujo de aire lo activaría.
Si se trata de un sistema de aire acondicionado central, puede colocar un termodisco en uno de los registros o en el pleno. Use un modelo "para calefacción" que se encienda cuando detecte aire frío.
Descargo de responsabilidad: no soy un especialista en aire acondicionado, así que tome esto con grano (o saco) de sal.
Todo depende de la función de este ventilador adicional y de la antigüedad de su sistema (las cosas pueden complicarse un poco si tiene un sistema de bomba de calor).
Si es para complementar la circulación del aire interior, entonces debería poder controlarlo desde el termostato. Por lo general, el termostato conecta el cable rojo (~ 24V) al cable verde (ventilador) cuando el ventilador está encendido. O, si desea que el ventilador adicional funcione solo con CA, use en su lugar el par rojo + amarillo (enfriamiento).
Ahora, si tiene un cable negro (común) disponible, mida el voltaje entre él y los cables verde / amarillo cuando se encienda el ventilador. Si ves 24V, genial, estás a mitad de camino. Puede consultar esta pregunta para encontrar una solución simple a su problema ... o puede seguir leyendo en mi solución algo más engorrosa. .
Si no hay cable negro, uh-oh ... estás en problemas. El problema es que en la mayoría de las configuraciones falta el cable negro. Lo que necesita es una forma de detectar cuándo el cable rojo está conectado a los cables verde / amarillo por el relé en el termostato.
Creo que en ambos casos su mejor apuesta es un módulo de relé barato como este. Haytoneladasdeelloseninternet.Sinembargo,tengaencuentadoscosas:debehaberunoptoacopladorabordo(busque"aislamiento" en la descripción y ese gran chip negro en la foto), y el relé debe estar clasificado para el voltaje y la corriente de su ventilador. El voltaje de la bobina no importa, no la estará alimentando desde el termostato. Están disponibles en 3, 5, 12 y 24 V, así que simplemente elija el adaptador de pared adecuado para cada uno.
Ahora, aquí es donde las cosas se ponen difíciles. No puedo ayudarte con los esquemas sin conocer el tablero específico. Tienes que rastrear el PCB para resolverlo por ti mismo. Pero la esencia de esto es así:
Si encontró un cable negro (ver arriba), entonces el voltaje entre él y el verde / amarillo será su voltaje de activación. Conecte uno a tierra, otro a la entrada y listo. De lo contrario, tiene que usar un par rojo y verde / amarillo, y su disparador sería una ausencia de voltaje cuando el termostato los cortocircuite. También su ventilador estará conectado a los terminales de salida NC (normalmente cerrados). Asegúrese de que su relé no se sobrecaliente, ya que estará ENCENDIDO todo el tiempo que la diversión no funcione.
En ambos casos, necesita una resistencia de 2.4K en serie con cualquiera de los cables. También recomendaría un diodo en serie, en caso de que el LED en el optoacoplador no pueda manejar la inversa de 24V. Cualquier diodo barato con voltaje inverso > 30 V y corriente > 100mA haría.
Ahora, si lo que desea es complementar el flujo de aire sobre la unidad de CA exterior, es una historia completamente diferente. Por lo general, estos dos pares de cables entran: uno es la red eléctrica y el otro controla la tensión, lo más probable es que sea una extensión de los cables amarillo + negro del termostato. Por lo tanto, teóricamente, puedes usar los que se mencionan arriba, pero es mejor que consultes con un especialista.
Además, si son pares negro / amarillo, ese sería un buen lugar alternativo para conectar el ventilador interior. Buena suerte y trabajo seguro.
Lea otras preguntas en las etiquetas ac wiring fan thermostat