¿Cómo calcular la potencia activa instantánea a partir de valores muestreados de voltaje y corriente?

1

He muestreado valores de voltaje (fase a tierra) y corriente (corriente de línea). Puedo calcular el poder aparente instantáneo usando: $$ P (i) = V_1 (i) I_1 (i) + V_2 (i) I_2 (i) + V_3 (i) I_3 (i), i \ en [1, n] $$

Pregunta: ¿Existe un método para calcular la potencia activa instantánea (o reactiva) de los datos muestreados en lugar de la potencia aparente?

    
pregunta user5203299

2 respuestas

1

La potencia instantánea es simplemente el voltaje instantáneo multiplicado por la corriente instantánea. Esto es cierto independientemente del factor de potencia, la cantidad de "potencia reactiva", el ángulo de fase o cualquier otra forma de expresar este mismo problema.

Para determinar el ángulo de fase (o factor de potencia, "potencia reactiva", etc.) se necesita más de una lectura. La potencia real media es la media de la potencia instantánea.

potencia real = ave (volt x amperios)

El factor de potencia es la potencia real dividida por el "VA" (voltios-amperios):

factor de potencia = (potencia real) / (RMS (voltios) * RMS (amperios))

A partir de eso, puede calcular los componentes reales e imaginarios de la potencia y el ángulo de fase si conoce la forma de onda.

    
respondido por el Olin Lathrop
3

Si lo obtuve correctamente, entonces probablemente esté preguntando sobre la medición de la potencia real (activa / reactiva) de un diseño tomando lecturas (potencia / voltaje / corriente) en diferentes instancias de tiempo. bien, si suena bien, simplemente minimiza el error b / w instantáneo & real mediante la toma de más muestras.

    
respondido por el Virange

Lea otras preguntas en las etiquetas