Activación de Nmos en convertidor de 4-20 mA

1

Aquí está el circuito que estoy tratando de entender:

VienedelasiguientenotadeaplicacióndeLT:

enlace

Me pregunto cómo se activará el Nmos. Ahora, desde mi punto de vista, la entrada negativa del amplificador operacional debe rastrear el voltaje en la entrada positiva, configurando el voltaje de fuente del transistor M2 a Vin. Ahora que el amplificador operacional está en la configuración del seguidor de voltaje, el voltaje en la compuerta de M2 también sería Vin.

Ahora me parece que Vgs siempre sería 0V y el FET nunca se activaría.

Estoy absolutamente seguro de que mi análisis es incorrecto, simplemente no veo dónde.

Gracias de antemano por todos los consejos.

    
pregunta Francis Poirier

2 respuestas

2

"Activado" sugiere algo que de repente cambiará de un estado a otro. Probablemente esa no sea la palabra correcta.

Como este es un circuito analógico, podemos esperar que M2 se encienda gradualmente bajo ciertas condiciones. "Encendido" sería un término mejor.

Dado que la retroalimentación se toma después de M2, significa que la salida del amplificador operacional será tan alta como sea necesario para encender M2 lo suficiente como para que la tensión de realimentación coincida con la tensión de entrada .

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Ejecutando el CircuitLab DC Solver para 4 V en resultados en 8 V en NODE1.

    
respondido por el Transistor
1

Creo que tu error es asumir que el control de temperatura está en modo de seguidor de voltaje. La salida del opamp será lo que sea necesario (dentro de sus capacidades) para forzar la entrada de inversión para que coincida con la no inversión.

La salida del opamp rara vez será Vin. El feedback está en el otro lado del MOSFET.

    
respondido por el evildemonic